реклама на сайте
подробности

 
 
> ВВ делитель для АЦП МК, как правильно?
iiv
сообщение Oct 29 2011, 14:26
Сообщение #1


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



Всем привет,

есть напряжение, условно скажем 0-2500В, довольно хорошей мощности (ток там порядка ампера может быть), но колеблящеяся очень не по-децки (выход с i-ой ступени ВВ умножителя) частоты могут быть любыми в диапазоне от 1кГц до 1мГц. Хочется измерять это напряжение в реальном времени с помощью АЦПшки атмеги328. Мне хотелось бы знать и среднее, и максимальное значение напряжения в этой точке, усредненное до 100мкс.

Развел и спаял схему, как на как на схеме, но без VD1, для измерения среднего. VD1 планирую поставить, если буду измерять максимальное среднее. Без этого диода часто МК выходит в ресет. С диодом еще не экспериментировал. Если схему разрывать (у меня есть такая возможность), МК в ресет не выходит, то есть ресет именно из-за косяка в этой части схемы.

Все диоды, которые я использую, очень высокоскоростные - примерно 50нс время переключения.

Посоветуйте, пожалуйста, что мне здесь стоит изменить, чтобы МК не перезагружался?

Спасибо

ИИВ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
XVR
сообщение Oct 31 2011, 09:28
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 123
Регистрация: 7-04-07
Из: Химки
Пользователь №: 26 847



2 ТС - а какая собственная емкость у R2? А то ваш 1MHz 2.5KV через эту самую емкость вполне может просочиться дальше в схему (конечно уже не 2.5KV, но явно больше, чем расчетные 2.5V)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iiv
сообщение Nov 2 2011, 23:56
Сообщение #3


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



Во-первых, огромное всем спасибо за познавательные комментарии,

понял, что сделал криво, и правильнее все переделать, более того, похоже, разобрался, что конкретно мне хотелось бы измерять.

Итак, позвольте заново задать вопрос.

Пусть у меня есть точка, где может наблюдаться от 0 до 2500В, колебаться напряжение может и медленно (10кГц) и быстро (1-2МГц). Известно, что за некоторый промежуток измерения (скажем 100-200мкс), форма колебания практически не меняется. Напряжение может колебаться не от 0, и не до 2500В, мне очень надо знать максимум и минимум таких колебаний. Более того, основной режим - это колебания 0-900В.

Хочу сделать два пик детектора, один на поиск максимума, один на поиск минимума, как я нарисовал на схеме. Так как с операционниками дела еще не имел, очень прошу всех, пожалуйста, посоветуйте, в правильном ли я направлении мыслю, или что-то еще не допонял.

Выходы ADC1, ADC2 хочу воткнуть в аналоговые входы атмеги, а D1, D2 - в дигитальные входы атмеги, для сброса детектора.

Скажите, пожалуйста, будет это все разумно работать, стоит ли что-то подправить?

Если да, скажите, пожалуйста, какой бы Вы порекомендовали операционник использовать, чтобы и 2МГц успешно пик-детектировать, и чтоб он не сильно от перепадов в сети на 1кВ не накрылся. Если например LM2900 от Техаса взять, разумно ли это?

Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что землю операционников лучше на землю контроллера повесить, а не на землю ВВ части? У меня ВВ земля МК земля разнесены дросселями по 5мГн и 0.1Ом.

Спасибо

ИИВ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Nov 3 2011, 05:24
Сообщение #4


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(iiv @ Nov 3 2011, 03:56) *
Хочу сделать два пик детектора...

в инете достаточно много материала по пиковым детекторам... почитайте
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iiv
сообщение Nov 3 2011, 08:33
Сообщение #5


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



Цитата(stells @ Nov 3 2011, 10:24) *
в инете достаточно много материала по пиковым детекторам... почитайте

Благодарю Вас, stells, за совет,

действительно, в интернете много материалов по пиковым детекторам и за последние дни, после совета Микровата я много об этом прочитал. К сожалению, обычно под пиковым детектором подразумевается поиск пикового напряжения. Эта часть схемы, надеюсь, у меня правильно нарисована. В то же время, найти по ключевым словам схему для поиска минимума напряжения за заданный промежуток времени я не смог, поэтому я нарисовал как придумалось, а здесь просил проверки. Вдруг Вам будет не сложно, подкинте, пожалуйста, правильную ссылку об этом из интернета, буду Вам премного благодарен.

С уважением

ИИВ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Nov 3 2011, 09:07
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(iiv @ Nov 3 2011, 12:33) *
Эта часть схемы, надеюсь, у меня правильно нарисована. В то же время, найти по ключевым словам схему для поиска минимума напряжения за заданный промежуток времени я не смог, поэтому я нарисовал как придумалось, а здесь просил проверки.

Может быть у меня что-то с глазами, но на Вашей схеме перед ОУ стоят диоды. И даже в одну сторону. Не будет это работать.
И сброса (разряда конденсаторов) нет. И резисторов на выходе ОУ нет. Может быть и повторители излишни. А вот конденсатор(ы) для выравнивания переходной характеристики делителя могут понадобиться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Nov 3 2011, 09:19
Сообщение #7


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(Tanya @ Nov 3 2011, 13:07) *
Может быть у меня что-то с глазами, но на Вашей схеме перед ОУ стоят диоды. И даже в одну сторону. Не будет это работать.

и без входных диодов будет работать только на низких частотах из-за того, что ОУ переходит в ограничение после пика

http://radio-technica.ru/sxemy/sxema-bufer...-detektora.html

http://madelectronics.ru/gadget/302/9.13.htm

Сообщение отредактировал stells - Nov 3 2011, 09:24
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- iiv   ВВ делитель для АЦП МК, как правильно?   Oct 29 2011, 14:26
- - SmarTrunk   Максимальное (пиковое) значение не измерить этой с...   Oct 29 2011, 15:58
|- - Tanya   Цитата(SmarTrunk @ Oct 29 2011, 19:58) Ма...   Oct 29 2011, 16:19
|- - iiv   Спасибо, что помогаете! Цитата(SmarTrunk ...   Oct 29 2011, 17:45
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Oct 29 2011, 21:45) я узнал ...   Oct 29 2011, 17:59
- - Microwatt   Пиковый детектор почитать. Его можно практически с...   Oct 29 2011, 18:06
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2011, 23:06) Пи...   Oct 29 2011, 19:00
|- - SmarTrunk   Да, кстати, 5 Мегаом - очень маленькое сопротивлен...   Oct 29 2011, 21:50
|- - Microwatt   Цитата(SmarTrunk @ Oct 30 2011, 00:50) А ...   Oct 29 2011, 22:57
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 30 2011, 02:57) А ...   Oct 30 2011, 06:03
|- - Ruslan1   Цитата(SmarTrunk @ Oct 29 2011, 23:50) Да...   Oct 30 2011, 07:38
|- - Tanya   Цитата(stells @ Nov 3 2011, 13:19) и без ...   Nov 3 2011, 09:40
|- - stells   Цитата(Tanya @ Nov 3 2011, 13:40) Так с д...   Nov 3 2011, 09:51
|- - SmarTrunk   Да, диоды на входе неправильно стоят. Поскольку со...   Nov 3 2011, 15:05
|- - iiv   Всем огромное спасибо за советы и ссылки, реально ...   Nov 3 2011, 16:51
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Nov 3 2011, 20:51) Скажите, ...   Nov 3 2011, 17:01
|- - SmarTrunk   Раз установка мощная, то экранировать делитель и в...   Nov 4 2011, 14:13
|- - iiv   Всем огромное спасибо за советы! Цитата(SmarT...   Nov 7 2011, 11:44
- - gte   Цитата(iiv @ Oct 29 2011, 17:26) но колеб...   Nov 3 2011, 09:06
- - iiv   Цитата(gte @ Nov 3 2011, 14:57) Как усред...   Nov 3 2011, 09:07
- - iiv   > Да уж, отбирать ватт на измериловку это круто...   Nov 3 2011, 09:10


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 21:23
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016