Возник вопрос как определить напряжение необходимое на обмотку упраления куонтактора(пускателя)?
Справедливо ли считать что при измерении сопротивления обмотки управления мультимметром меньшее сопротивление или в каких то пределах будет говорить что обмотка управляется 380 Вольтами?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
MaslovVG
сообщение Nov 3 2011, 12:49
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Как правило на катушке все написано. Иначе лабораторная работа: ЛАТР + вольтметр.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Nov 3 2011, 14:20
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(MaslovVG @ Nov 3 2011, 15:49) *
Как правило на катушке все написано. Иначе лабораторная работа: ЛАТР + вольтметр.

ну да, а когда нету ничего и маркировки тоже)?, когда есть только мультиметр)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Nov 3 2011, 14:40
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(addi @ Nov 3 2011, 16:20) *
ну да, а когда нету ничего и маркировки тоже)?, когда есть только мультиметр)

Тогда ничего не получится.
Цитата
Справедливо ли считать что при измерении сопротивления обмотки управления мультимметром меньшее сопротивление или в каких то пределах будет говорить что обмотка управляется 380 Вольтами?

Нет, это - полная чепуха, извините. Разве что у Вас есть такой же пускатель, о котором точно известно, что он на 380В (управление), тогда можно сравнить активные сопротивления обмоток и при соответствии в пределах процентов пяти рассчитывать, что и эта катушка на 380В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Nov 3 2011, 15:39
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(Herz @ Nov 3 2011, 17:40) *
Тогда ничего не получится.

Нет, это - полная чепуха, извините. Разве что у Вас есть такой же пускатель, о котором точно известно, что он на 380В (управление), тогда можно сравнить активные сопротивления обмоток и при соответствии в пределах процентов пяти рассчитывать, что и эта катушка на 380В.

бывает и такое, есть пускатель а на какое напряжение его обмотка неизвестно, есть мультиметр, и есть возможность померить его активное сопротивление, но в каких пределах оно должно быть на 380?.....