Цитата(Finarfin @ Nov 5 2011, 17:10)

Доброе время суток.
Доделываю плату на трех слоях –
1) сигнальные цепи
2) полигон земли на ядре, через препрег от сигнальных
3) полигон питания – можно либо на другой стороне ядра либо на препреге
С точки зрения технологии и экономии что лучше сделать с неиспользуемым четвертым слоем?
Если не использовать, то какой слой лучше не использовать – внутренний или один из наружных?
Можно ли нанести маску только на одну сторону платы?
Спасибо.
1) неиспользуемый четвертый слой - обычно земля, но надо смотреть что вы там разводите и как это делаете.
2) не использовать – внутренний или один из наружных? ---> однозначного ответа нет, нужно посмотреть проект вцелом.
3) нанести маску только на одну сторону платы - без проблем, тогда эта сторона будет луженой, или медь если без лужения под лаком.