Добрый день ! Подскажите в чем может быть дело ? ПЛИС MAX EPM 7160STC 100-6 используется в качестве делителя частоы, внутри счетчик на ЛПМ функции. Тактовая частота 10 Мгц. Входная частота 10 кГц. Входной сигнал синус проходит через оптопару потом идет в виде меандра в ПЛИС На выходе ПЛИС наблюдаем дрожание сигнала и различные частоты но не те что нужно, зависит от амплитуды входного сигнала, если подать меандр то все нормально. Какие существуют ограничения на фронты входных сигналов ? Как можно выйти из ситуации без использования триггера шмита?
Как мне кажется, выша проблема в том,что вы фронт 10 кГц сигнала ловите на 10 МГц. При этом,из-за того, что фронт 10 кГц развален, то некоторое количество тактов 10МГц попадает на фронт - из-за этого ложные срабатывания.Я прав?