сообщение Nov 20 2011, 10:46
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 546
Регистрация: 23-05-07
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923



Нужно присоединить плис к мк, питание плис и мк 3,3 (IO)в. В плисе входа разделены на группы банки.
Как лучше: что бы сигналы все из одной группы банка были присоединены к порту мк?, максимальный частота сигнала 1мгц.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sergey sva
сообщение Nov 20 2011, 19:53
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 546
Регистрация: 23-05-07
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923



Цитата
одинакового напряжения питания недостаточно, еще проверьте согласование по логическим уровням, чтобы минимальный лог "1" на выходе был больше,

В документации, если правильно понимаю? все банки поддерживают LVTTL 3.3v
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Nov 20 2011, 20:57
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(sergey sva @ Nov 20 2011, 21:53) *
В документации, если правильно понимаю? все банки поддерживают LVTTL 3.3v

Вы смотрите не на названия интерфейсов, а на логические уровни в вольтах, которые даются в таблицах, например тут

как правило, все работает, если одиноназванные интерфейсы соединить . Но случаи разные бывают, лучше сразу взять за правило сравнивать цифры в даташитах, а не названия.
А еще меня старшие товарищи приучили сверять то, что в даташите на пин написано, с тем, что я могу в максплюсе (теперь в квартусе) сконфигурировать. Если и там и там одно и то же - то оно попадает на схему(плату). Если разное- то нужны разборки, на авось глупо полагаться (причем максплюсу веры было больше).