Имеем пластиковый корпус на DIN рейку. Изолированный источник питания 160-265 вольт внутри корпуса. Питание на него подается через клеммник. У клеммника два контакта - фаза и ноль соответственно. Заказчик потпросил отдельную винтовую клемму для заземления. Подключена она к цифровой земле. Сделали мы партию устройств и выяснилось что клемма эта очень неудобная. Теперь заказчик не против убрать клемму совсем, а разъем питания сделать трехконтактным - средний вывод подключить к цифровой земле. По логике заземление должно всегда оставаться на устройстве и отключаться последним. С клеммой так и было. Разъем питания снимается легко и просто. Интерфейсы отстегивать сложнее и дольше. От чтения стандарта устал. Хочется послушать тех кто с этим сталкивался. В довершении хочу сказать что устройство будет заниматься коммерческим учетом ресурсов и использоваться для автоматизации в промышленности поэтому тестов и сертификации по честному нам не избежать.