давайте будем попроще, мы как-то уже с вами спорили, но время и проблемы у клиентов показали что :
вот с этим - " Да хоть бы и 3.3. По уровню "1" - злостное нарушение." - 100% согласен.
а вот далее....
имеется вывод (настроеный на выход) контроллера подключеный к входу модуля.
наличие на этой линии - логического нуля или логической еденицы до появления STATUS приводит к глюкам модуля.
допустимые варианты решения.
до появления STATUS:
1. Перевести вывод контроллера на ввод
2. Перевести вывод контроллера в третье состояние (или разорвать линию)
3. соединить линию с GND
4. использовать ОК c подтяжкой к Vext модуля.
если это условие не выполняется, претензии по работе модуля не принимаются.
потому как неоднократно подтверждено вышесказаное - наличие напряжения на этой линии - будь то логическая еденица или логический ноль до появления STATUS приводит к глюкам модуля.
Запомнить это как отче-наш и глупостями не заниматься. а вот когда все будет работать можно сидеть с бокальчиком пивка и теретизировать сколько душе угодно.
Потому что ваши теоретические выкладки как раз хороши для ОК - который и даст 0 (падение на ЭК) при втекающем токе.
Или для "идеального" логического элемента.
Если возьмете реальный логический вывод (не ОК) и посмотрите осциллографом - более того возьмем делитель 1:100 чтобы не было "втекающего тока в несколько миллиампер" - то увидим это напряжение логического "0".
Ведь если бы верхний ключ был идеален нафига было бы городить открытый коллектор или сток. А так ......
Поэтому - Учите матчасть (т.е. схемотехнику).
>>>Тестером смотрел, четкий ноль стоит. Можно конечно попробовать Z-состояние, но сколько смотрел. "0" четкий.
логический ноль или GND?
>> Питание контроллера 4,0В. Уровни согласую через резисторный делитель.
делитель выбрасываем - берем схему
http://microchip.ua/simcom/SIM900x/AppNote...0Note_V1.02.pdfрисунок нумбер - 4 - и вот в этой схеме уже можете не задумываться о сигнале STATUS - там Vext появится в правильное время.
Ну и как вариант - либо делать как рекомендовано и забыть про глюки (можете об этом форумчан спросить) через это тут народ уже проходил.
Или слушать теоретиков размахивающих шашкой и продолжать сокрушаться что модуль говно.
Не можна втрачати надію. Не можна здаватися до останньої миті. Можливо саме вона, остання мить, принесе весну, яка стане початком нового життя.