Приветствую всех. Есть задача защитить линию связи до удаленного устройства. Связь идет по RS485 на скорости до 115200. В тех же кабельных каналах лежат силовые кабели. Все надежно изолировано, но это не спасает от вышибания портов на обоих концах. На нашем конце у устройство будет полная гальваническая изоляция. Данные будут ходить через ISO7221 а питание от TRACO TMA0505. На разъем заказчик требует вывести кроме линий А и В еще и землю. Подглядели в импортном счетчике защиту на трех 5 -тиволтовых сапрессорах. Один двунаправленный SMBJ5.0CA между линиями А и В. И два однонаправленных SMBJ5.0A с каждой линии на землю. Еще хочется по такой же схеме варисторы включить. Пугает что у варистора большая емкость до 2000 пф что с дальностью будет - мне сигнал надо на 200 метров прокинуть. Всякие SM712 PSM712 TPD2E007 и пр как я понимаю от попадания фазу не спасут