реклама на сайте
подробности

 
 
> Взаимодействие с сигналом между процесами.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 05:45
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



В одном процессе есть сигнал обнуляющий счетчик - count_rst.
Код
COUNTER : process(CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then

         if (count_rst = '1') then
            ir_counter <= (others => '0');
            ir_prescaler   <= (others => '0');
         end if;    
        
        if (count_ena = '1') then
            if (ir_prescaler = PRESCALE_VAL) then
                ir_prescaler   <= (others => '0');
                ir_counter <= not ir_counter;
               else
               ir_prescaler <= ir_prescaler + '1';
               end if;            
        end if;  
          
  end if;
end process COUNTER;

В другом процессе в некоторых состояниях я поднимаю этот сигнал и для того чтоб сигнал подержался пару клоков я делаю так
Код
IR_PARSE : process(CLK)
variable ticks : integer range 0 to 255 := 0;
variable bit_idx : integer range 0 to 255 := 0;
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
        
        if (count_rst = '1') then
            ticks := ticks + 1;
            if (ticks > 1) then
                count_rst <= '0';
            ticks := 0;
           end if;
         end if;

     -----------------------------------
      --дальше идет State Machine    
     ------------------------------------

Насколько это правильно? Или так делать нельзя?

Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 05:48