Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 21 2006, 07:41
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Задался я себе таким вопросом. Сейчас выпускается достаточно много источников питания разными производителями. Покупай и вставляй и свое устройство, и вроде голова не болит. Например у нас используется источник ASTEC LPT42.
Но при испытаниях на ЭМС порт питания подвергается наиболее жестким воздействиям.
Например, по ГОСТ Р 51318.24 подается МИП с амплитудой 1 кВ "провод-провод" и
2 кВ "провод-земля".

Собственно вопрос, как определить границы помехоустойчивости источника питания из его документации, чтобы быть уверенным что этот источник пройдет при испытаниях на ЭМС, а не "просто может повезти".

Например, в документации на LPT42 есть ссылки на стандарты:
Код
Electromagnetic susceptibility: designed to
meet IEC 801,-2, -3, -4, -5, -6, Level 3


Вопрос, что за IEC 801? Насколько я понимаю, это довольно старое наименование IEC 61000.
Тогда почему производитель продолжает использовать ссылку на 801? Или это намерянно и я чего-то не понимаю? Если же 801 == 61000, тогда вроде все понятно.

И по безопасности:
Код
Safety
UL UL1950
E132002
CSA CSA 22.2-234 Level 3
LR53982C
NEMKO EN 60950/EMKO-TUE
P95100411
(74-sec) 203
CB Certificate and report
1118, 1122, 1123, 1124
CE Mark (LVD)


Может ли кто-нибудь дать расшифровку, что какой знак обозначает, какие то ссылки на методы испытаний, каким воздействиям подвергается оборудование и по каким параметрам оценивается?


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:36
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016