реклама на сайте
подробности

 
 
> DCM в xc3, CLK2X на CLKFB = глюк!
druzhin
сообщение Jun 21 2006, 13:22
Сообщение #1


druzhin
***

Группа: Свой
Сообщений: 286
Регистрация: 18-06-04
Из: Москва
Пользователь №: 58



Порадуйтесь! О невозможности завести CLK2X на CLKFB в DCM-ках у третих спартанов! Только что нарвался!

Hardware Errata Details

This section provides a detailed description of each hardware issue known at the release time of this document.

DCM Using CLK2X Feedback May Lose Lock

This issue only affects applications that use the DCM CLK2X output signal as the CLKFB feedback input to the DCM.
This issue only affects the XC3S200 FPGAs shown in Table 4................

Table 4: Spartan-3 XC3S200 FPGAs Affected by the CLK2X Feedback Issue

Device Types: XC3S200, XC3S400,...................................
Mask Revision Codes: A only
Fabrication/Process Codes: FQ only
Packages: All
Speed Grades: All
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- druzhin   DCM в xc3   Jun 21 2006, 13:22
- - DmitryR   Цитата(druzhin @ Jun 21 2006, 17:22) Mask...   Jun 22 2006, 08:01


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:26
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016