Вопрос заключается примерно в следующем. Плата подключена к переходному устройству, которое подключено к вторичному источнику питания. Который в свою очередь подключен к трансформаторному ИП 27 В. Который подключен к сети 220 вольт. Корпуса переходного устройства и вторичный ИП были не заземлены. Вопрос - какова может быть причина появления фазы на корпусе переходного устройства (ощутимо кусало!)? После заземления переходного устройства стала "кусаться" плетенка которой заземлялись. И только после заземления вторичного ИП вроде как перестала. Не понятно, ведь трансформаторный ИП на 27 вольт должен обеспечивать гальваническую развязку с сетью 220 В и фазы не должно быть на корпусах. Не понятно...
|