Сделал систему автоматического управления клапанами на атмега16. Принцип работы следующий - к ногам меги через транзисторы подключены 4 реле (срабатывают от 12 вольт), к этим реле подключена нагрузка 220 вольт - три электромагнитных клапана и один насос (800 вт). Для настройки и контроля к меге также подключен LCD-дисплей, на него выводится информация о процессе работы.

На начальном этапе, через 5 секунд после подачи питания, мега должна включить 2 реле (насос и один клапан). Проблема в том, что иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда. При этом в ходе экспериментов я даже не подключил насос, то есть питание подавалось только на один электромагнитный клапан. Понятно, что с такой надежностью моя автоматика для дела совершенно непригодна sad.gif

Вся начинка (блок питания, плата с мегой, 4 реле, разьемы нагрузки) находится в одном корпусе рядом друг с другом. Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев. Помогите победить зависания, пожалуйста crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- reget   Подвисает МК   May 29 2009, 15:28
- - rezident   99% - ошибки в трассировке платы. Давайте сюда печ...   May 29 2009, 15:35
- - xemul   Н-р, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopi...   May 29 2009, 15:44
- - ukpyr   плохая разводка земли/питания (нет земляных полиго...   May 29 2009, 15:52
- - DpInRock   ТОчную схему - в студию. Я питаю мегу от конденса...   May 29 2009, 16:34
- - reget   Никаких земляных полигонов нет, нет тонких дорожек...   May 29 2009, 18:48
|- - rezident   Цитата(reget @ May 30 2009, 00:48) реле н...   May 29 2009, 19:24
- - DpInRock   Цитататок включения около 100 мА. Это обалденно мо...   May 29 2009, 19:32
- - INT1   Поставте вместо реле оптопары, желательно с зеро-к...   May 29 2009, 19:35
|- - Esc   Цитата(INT1 @ May 30 2009, 03:35) Поставт...   May 30 2009, 06:06
- - DpInRock   ЦитатаДело говорите! Да ерунда. А не дело. На ...   May 30 2009, 08:38
|- - MaslovVG   На электромагнитные клапана необходимо поставить R...   May 30 2009, 09:13
||- - reget   Насос "комплектный", садовый, втыкается ...   May 31 2009, 17:34
||- - =AK=   Цитата(reget @ Jun 1 2009, 03:04) Подскаж...   Jun 1 2009, 04:51
||- - Visor   Цитата(=AK= @ Jun 1 2009, 12:51) Если мот...   Jun 1 2009, 07:43
||- - rezident   Цитата(Visor @ Jun 1 2009, 13:43) коллект...   Jun 1 2009, 13:15
||- - Visor   Цитата(rezident @ Jun 1 2009, 21:15) И ле...   Jun 1 2009, 15:37
||- - rezident   Цитата(Visor @ Jun 1 2009, 21:37) Поэтому...   Jun 1 2009, 17:53
||- - Visor   Цитата(rezident @ Jun 2 2009, 01:53) А во...   Jun 2 2009, 02:54
|- - Visor   Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 16:38) Да ...   May 30 2009, 14:31
- - =AK=   Цитата(reget @ May 30 2009, 00:58) иногда...   May 30 2009, 09:18
- - DpInRock   У человека гробится система БЕЗ подключения нагруз...   May 30 2009, 10:20
|- - =AK=   Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 19:50) У ч...   May 30 2009, 14:10
|- - Visor   Цитата(=AK= @ May 30 2009, 22:10) Причем ...   May 31 2009, 01:59
- - INT1   Ну где ж БЕЗ ? Он же пишет: Цитата(reget @ Ma...   May 30 2009, 13:58
- - DpInRock   Не в том дело, как правильно. А в том дело, что ка...   May 30 2009, 14:38
- - INT1   Цитата(=AK= @ May 30 2009, 17:10) ...Прич...   May 30 2009, 17:06
- - ukpyr   снабберы рекомендуется установить и параллельно ко...   Jun 1 2009, 07:25
- - reget   На выход стабилизатора 7805 можно поставить электр...   Jun 1 2009, 15:10
|- - rezident   Цитата(reget @ Jun 1 2009, 21:10) На выхо...   Jun 1 2009, 15:29
||- - reget   Цитата(rezident @ Jun 1 2009, 19:29) Вы д...   Jun 1 2009, 20:02
|- - =AK=   Цитата(reget @ Jun 2 2009, 00:40) На выхо...   Jun 2 2009, 05:26
- - INT1   Междупрочим, у таких движков наибольшая удельная о...   Jun 1 2009, 17:35
- - reget   снабберы обязательно подключать непосредственно ок...   Jun 3 2009, 08:32
|- - rezident   Цитата(reget @ Jun 3 2009, 14:32) снаббер...   Jun 3 2009, 12:34
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Jun 3 2009, 22:04) Поме...   Jun 4 2009, 00:47
- - Denis R. Akimov   Тоже было такое... Только у меня подвисала ATMega8...   Jun 3 2009, 23:25
- - reget   В моем устройстве МК зависает при ВКЛЮЧЕНИИ клапан...   Jun 4 2009, 06:58
|- - =AK=   Цитата(reget @ Jun 4 2009, 16:28) В моем ...   Jun 4 2009, 10:08
- - reget   Разобрал сегодня устройство, снабдил снабберами вс...   Jun 4 2009, 16:41
- - xemul   Цитата(reget @ Jun 4 2009, 20:41) Вот так...   Jun 4 2009, 17:39
- - reget   Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 21:39) Ну хоть...   Jun 5 2009, 16:48