Доброго всем времени суток.
Есть ЖКИ MT10T11 фирмы МЕЛТ ну и соответственно плата с восьмой мегой.
Дисплей подключен по всем правилам, линии подтянуты резисторами по 10Ком. Все хозяйство работает на аппаратном прерывании. Алгоритм следующий:
1) формируется команда СТАРТ
2) затем высылается АДРЕС + SLA_W бит
3) затем пачка команд:
CE-MODE SELECT (LP=0, E=1, B=1, M1=1, M0=0)
E0-DEVICE SELECT (A2=0, A1=0, A0=0)
F8-BANK SELECT (I=0, O=0)
F0-BLINK (A=0, BF1=0, BF0=0)
00-LOAD DATA POINTER (P0-P5=0) последняя команда
4) затем 10 байт данных (EE,44,DA,D6,74,B6,BE,E4,FE,F6) -цыфры от 0 до 9
5) формируется команда СТОП
И вроде все хорошо, данные отображаются. НО после того как я изменяю эти данные (из шага 4), соответственно проделываю всю цепочку шагов с 1 по 5 - данные на дисплее остаются старые, то-есть они не обновляются. Такое ощущение что они попросту не записываются в RAM pcf8576c контроллера.
Может я чего не так засылаю или команды не те? помогите пожалуйста, а то уже вроде все перепробовал, а результата нет

прикрепил datasheet и свою программу (Алгоритм билдер)
Сообщение отредактировал NikolayTLM - Jun 6 2009, 19:49
Прикрепленные файлы
pcf8576c.pdf ( 258.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
L.rar ( 5.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29