Цитата(SergCh @ Mar 6 2012, 17:48)

Такие вещи делает не только Vicor. Это даже у нас в России выпускается. А точность распределения токов в 1% избыточна.
Я и не писал что только Vicor! Напишите тогда какие компании делают синхронизацию модулей (внутренних ключей разных модулей) при параллельном включении источников питания, а не только обеспечивают возможность параллельного включения для работы на общую нагрузку с включением с помощью схем с диодами установленными на выходе.
Цитата(Microwatt @ Mar 6 2012, 21:53)

А вообще-то, при чем тут вопрос синхронизации фаз к вопросу общей надежности и распределению нагрузок?
Имелось в виду не синхронизация фаз, а синхронизация внутренних ключей, контроллером одного из модулей, тогда будет равномерная загрузка всех модулей.
Тоже относиться и к трехфазному питанию, каждый из модулей сидит на разных фазах, но все засинхронизированы контроллером и каждый вытягивает из своей фазы только часть нагрузки, если между фазами перекос и одна фаза просела ниже рабочего напряжения модуля, то он отключится, и оставшиеся модули распределят нагрузку на между собой на 2 оставшиеся фазы. (пример рабочей 3-х фазной системы с синхронизацией, FARM-фильтр выпрямитель)
Цитата(Microwatt @ Mar 6 2012, 21:53)

Тогда наводящий вопрос. А что, у мастера не может быть отказа вроде повышения частоты раз в пять? И сам откажет и других собьет.
Если такая ситуация возникнет, значит на выходе возникнет бросок тока или перенапряжение, тогда сработает защита и модуль отключится и через некоторое время если не вышел из строя станет перезапускаться. За это время контролер другого модуля станет мастером и уже не отдаст инициативу до перезапуска всей системы.
Сбои возможны везде для этого есть защиты.
Эскизы прикрепленных изображений