Источник питания 5кВт, 250-300В DC, Готовое устройство |
|
|
|
Apr 11 2012, 12:55
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 81
Регистрация: 15-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 326

|
Добрый день! Практический разыскивается источник тока, выдающий в ненагруженном состоянии 300В, с постоянной функцией current limiting, мощность 5-6кВт. Также необходимо наличие PFC, то есть вариант трансформатор+тиристорный выпрямитель не подходит. Из имеющихся на рынке вариантов мне попадались только источники лабораторного типа, с регуляторами на передней панели и нормированными точностями и шумом. В данном случае интересует отсутсвие пользовательского интерфейса, точность выше 5% не нужна, также как и нормирование по шуму выходного напряжения - то есть источник должен быть достаточно "простой", без прецизионных функций. Если кто-то встречал что-то подобное - то поделитесь
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
Apr 12 2012, 15:18
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(Lelikk @ Apr 11 2012, 16:55)  Добрый день! Практический разыскивается источник тока, выдающий в ненагруженном состоянии 300В, с постоянной функцией current limiting, мощность 5-6кВт. Также необходимо наличие PFC, то есть вариант трансформатор+тиристорный выпрямитель не подходит. Из имеющихся на рынке вариантов мне попадались только источники лабораторного типа, с регуляторами на передней панели и нормированными точностями и шумом. В данном случае интересует отсутсвие пользовательского интерфейса, точность выше 5% не нужна, также как и нормирование по шуму выходного напряжения - то есть источник должен быть достаточно "простой", без прецизионных функций. Если кто-то встречал что-то подобное - то поделитесь  -PFC за ненадобностью.
|
|
|
|
|
Apr 13 2012, 16:05
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 81
Регистрация: 15-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 326

|
Цитата(Прохожий @ Apr 12 2012, 19:18)  -PFC за ненадобностью. +PFC, мощный импульсный БП может много веселого наделать...
|
|
|
|
|
Apr 13 2012, 18:51
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(Lelikk @ Apr 13 2012, 20:05)  +PFC, мощный импульсный БП может много веселого наделать... Ничего он не делает особенного даже при резкопеременной нагрузке. PFC - это сплошной минус. От него больше гемору, чем пользы. Никто в мире не ставит PFC на мощные девайсы, типа частотных инверторов и сварочных аппаратов, даже однофазных по входу. PFC - голимый PR.
|
|
|
|
|
Apr 13 2012, 21:06
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 81
Регистрация: 15-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 326

|
Цитата(Serg SP @ Apr 13 2012, 22:18)  Наверное, питание будет трёхфазная сеть? Для однофазной 5 - 6 кВт - это очень сурово, даже с ККМ. Если три фазы, ККМ не нужен. имхо. Нулевой провод при таких подключениях вполне может выгореть, так как из-за искажений токи могут начать складываться.
|
|
|
|
|
Apr 14 2012, 07:56
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278

|
Можно полюбопытствовать, зачем при трёхфазном входе использовать нулевой провод? Три фазы и защитная земля (которая нужна только как защитная земля). В качестве доказательства у меня есть опыт ремонта конверторов нужной Вам мощности, которые служат как раз зарядными устройствами для свинцово кислотных АБ. Ни в одном из попадавшихся мне в руки (примерно с десяток разных производителей, отремонтированных не одна сотня штук за 8 лет) ноль даже не приходил из питающей сети.
Сообщение отредактировал Serg SP - Apr 14 2012, 07:58
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
|
|
|
|
|
Apr 14 2012, 09:31
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(Serg SP @ Apr 14 2012, 11:56)  Можно полюбопытствовать, зачем при трёхфазном входе использовать нулевой провод? Рабочий нулевой провод обычно применяют, когда хотят снизить входное напряжение питания до AC 230 Вольт, наприер. Бывают случаи, когда внутри одного девайса используются разные методики подключения узлов. Так, источник собственных нужд может быть запитан от фазы и нуля, а силовая часть - от трех фаз по указанной Вами схеме.
|
|
|
|
|
Apr 14 2012, 19:47
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 81
Регистрация: 15-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 326

|
Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 14:25)  Реальный зарядник не тянет на источник тока, КЗ выхода у него аварийный режим.
Впрочем, автор до сих пор не сказал не только о том, что означает его "current limiting", но хотя бы о том, что на входе. Под current limiting имеется ввиду, что преобразователь как раз выдерживает КЗ выхода, реагируя на него выдачей максимального разрешенного тока в течении неограниченного времени.
|
|
|
|
|
Apr 15 2012, 14:46
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(Plain @ Apr 14 2012, 14:25)  Реальный зарядник не тянет на источник тока, КЗ выхода у него аварийный режим. За всех говорить не надо. Если Вы таких зарядников не видели, то это не означает, что их нет в природе. Цитата(Lelikk @ Apr 14 2012, 23:47)  Под current limiting имеется ввиду, что преобразователь как раз выдерживает КЗ выхода, реагируя на него выдачей максимального разрешенного тока в течении неограниченного времени. Такой зарядник имеется. Ток заряда 90 А, номинал батареи 24 Вольта. На экран выводится зарядный ток, напряжение на выходе, уставки по току и по напряжению. В изделии, которое работает на аккумуляторы генератора 1.2 МВт, минимальный ток может быть 30 А. КЗ выхода является штатным режимом. Для случая 6 кВт необходим вход от трехфазной сети ~ 380 Вольт. Ибо однофазная ляжет, хоть с PFC, хоть без него. Цена вопроса может быть озвучена через личку.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 15 2012, 14:47
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|