Сам и отвечу. Как оказалось ответов на вопрос не давал ГОСТ 22789-94, который на територии Украины является действующим. А вот EN 61439-1-2009 четко говорит - отключать. 10.9 Dielectric properties 10.9.1 General For this test, all the electrical equipment of the ASSEMBLYshall be connected, except those items of apparatus which, according to the relevant specifications, are designed for a lower test voltage; current-consuming apparatus (e.g. windings, measuring instruments, voltage surge suppression devices) in which the application of the test voltage would cause the flow of a current, shall be disconnected. Such apparatus shall be disconnected at one of their terminals unless they are not designed to withstand the full test voltage, in which case all terminals may be disconnected.
Вот так и получается, что сертификацию не пройти по своим законам, а по буржуйским пожалуйста. Хотя этот вопрос уже закрыт.
Сообщение отредактировал yumi - Mar 19 2013, 12:21
|