Измерение 4..20мА. Расчет усилителя |
|
|
|
Jul 8 2013, 13:23
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 1-11-10
Пользователь №: 60 586

|
Необходимо мерять значение токовой петли датчика. Есть схема на простом операционном усилителе. Меряем с резистора 0.1Ом R7. на выходе надо получить напряжение до 1В = 20мА. Расчет номиналов сопротивлений вел, исходя из соображений, что Uвых макс =1В, таким образом максимальный ток петли 20мА*0,1Om=Uвых/Kусл. исходя из это коэффициент усиления равен 500. Взял номиналы напряжений R2=5,1Om R1=2200Om(впаян постоянный резистор) таким образом коэффициент усиления=434. Те при максимальном токе у нас на выходе усилителя должно быть 0.87В. Генерирую токовый сигнал с помощью lm317 выставляю сопротивление 65Ом(по даташиту 1,25/65=0,19мА). однако на входе делителя(R3,R10) напряжение равно 1,33В,что самое интересное при увеличении сопротивления до 300(4мА) напряжение почти такое же 1,35В(измеряю обычным мультиметром). Вопрос где ошибка? Схемотехника в картинке, номинал R6=51Om
|
|
|
|
|
Jul 8 2013, 13:55
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 294
Регистрация: 28-02-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925

|
А у вас полярность тока на входе правильная? Проверьте напряжения на входах ОУ, посмотрите осциллографом, не возбуждается ли ОУ.
По схеме: конденсатор на выходе ОУ - ошибка, ОУ склонны к возбуждению при работе на емкостную нагрузку. Зачем столько конденсаторов и индуктивностей? Для фильтрации? Я бы оставил только С100, С5, и, может быть, С9, а индуктивности убрал бы.
ОУ при однополярном питании дожен быть rail-to-rail, проверьте по datasheet или сделайте двуполярное питание.
Почему такое маленькое сопротивление на входе? Смело закладывайтесь на падение напряжения 10 - 12В при токе 20мА, всё проще будет.
И да, подстроечники - зло, программные настройки коэффициентов передачи - добро.
|
|
|
|
|
Jul 8 2013, 14:08
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 1-11-10
Пользователь №: 60 586

|
Цитата(Fujitser @ Jul 8 2013, 17:55)  А у вас полярность тока на входе правильная? Проверьте напряжения на входах ОУ, посмотрите осциллографом, не возбуждается ли ОУ.
По схеме: конденсатор на выходе ОУ - ошибка, ОУ склонны к возбуждению при работе на емкостную нагрузку. Зачем столько конденсаторов и индуктивностей? Для фильтрации? Я бы оставил только С100, С5, и, может быть, С9, а индуктивности убрал бы.
ОУ при однополярном питании дожен быть rail-to-rail, проверьте по datasheet или сделайте двуполярное питание.
Почему такое маленькое сопротивление на входе? Смело закладывайтесь на падение напряжения 10 - 12В при токе 20мА, всё проще будет.
И да, подстроечники - зло, программные настройки коэффициентов передачи - добро. Полярность однозначно правильная. усилитель Lm324ADR, даташит говорит ,что можно использовать униполярное питание. к сожалению, резистор поменять не могу,нет других номиналов под такой смд корпус. сейчас проверю без лишних компонентов,подстроечники не впаяны,вместо них стоят постоянные чипы 2200Ом. Мне надо получить просто 1В,поэтому не думаю,что нужна программная подстройка, необходим правильный расчет схемы
|
|
|
|
|
Jul 8 2013, 16:27
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 1-11-10
Пользователь №: 60 586

|
Цитата(nicom @ Jul 8 2013, 18:53)  Для 3,3В контроллера поставил бы резистор 124Ом... (точнее, вогнал бы в диапазон опоры АЦП)... ...да и добавил бы небольшой пассивный RC фильтр с необходимым в задаче быстродействием-> постоянной времени, плюс защиту на вход АЦП от "греха"...
...а при 0.1Ом огромный вклад будут вносить погрешности невидимые с первого взгляда... например, смещение нуля, "кривизна" земли, просто помехис длинных проводов ...и много чего еще... Выбор такого значения, на мой взгяд, не оправдано... Я правильно понимаю,чтобы вогнать в "(точнее, вогнал бы в диапазон опоры АЦП)" Необходимо поставить резистор 50 Ом, 0,02А*50= 1В. Если нежалко, могли бы предоставить кусок схемы аналоговой части?
Сообщение отредактировал evsx1 - Jul 8 2013, 16:27
|
|
|
|
|
Jul 8 2013, 18:03
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 1-11-10
Пользователь №: 60 586

|
Цитата(Tanya @ Jul 8 2013, 21:51)  А я вот совсем не могу понять, что у Вас не получается. А также, - что Вы хотите. Вам нужен просто масштабный усилитель для превращения напряжения на шунте в пригодное для АЦП значение? Может быть и усилитель никакой не нужен, а нужно просто резистор на вход АЦП поставить и посчитать? Возможно, с некоторой простейшей фильтрацией.... Вы хотя бы тестером измерили ток, который Вы подаете на Ваш измеритель? А я не понимаю зачем вы задаете вопрос с ответом?) В жизни может быть все,что угодно,но,если вы видели первый пост, схема вот такая и это данность. В принципе мерть его необходимости не было),но чтобы ваша душа была спокойна, ток такой, какой и должен быть, по стандартной схеме включения LM317 в качестве регулятора тока, мерял миллиамперметром, с нелинейностью конечно,но это не проблема
Сообщение отредактировал evsx1 - Jul 8 2013, 18:05
|
|
|
|
|
Jul 8 2013, 20:44
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 189
Регистрация: 16-07-07
Пользователь №: 29 147

|
Цитата(evsx1 @ Jul 8 2013, 21:18)  Спасибо!Предложение отклоняется. Где вы увидели бесплодие я не понимаю. Однако, я прошу помощи в ситуации, почему выходное напряжение ОУ не соответствует расчетам? И не содержит ли,что-то грубых ошибок У вас есть осциллограф? Посмотрите свой выходной сигнал. Для чего эта схема? Если для оцифровки сигнала датчика, поставьте токоизмерительный резистор такого номинала, какое напряжение вам нужно. А 324 используйте повторителем. Для этого вам нужно будет недопаять на плату часть деталюшек. Неблагодарная весьма задача ловить 324 доли милливольта.
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|