Пытался подключиться к счётчикам Меркурий 206RN (c 485 интерфейсом). И понимаю что не так управляю передатчиком.
Использовал разные микросхемы ADM485, MAX487, SN65HVD3082EP. Получил одну и ту же картину (во вложении).
Сначала RE установил в 0, а DE установил в 1. Когда в голову ничего не приходило разобрал счётчик и увидел, что RE и DE установлены в 0. Установил так, но так вообще обмена не стало. А и В выравнялись на уровне 2.5 В.
Как надо правильно управлять передатчиком? На время передачи DE в 1, а после передачи устанавливать в 0? Можно его включить в режим передатчика и приёмника одновременно?
Длина линии 0.5м. Терминаторы и ставил и убирал и резисторы подтяжки ставил/убирал.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.