Коллеги - нужен лабораторный трехфазный частотник - 380В, 3Ф на 4 - 5 кВт с изменением частоты (50 - 10) Гц для питания асинхронного линейного двигателя, работающий долговременно на
низких частотах - (10 - 15) Гц - без потери мощности. Обычные частотники имеют ограничение тока на низких частотах - менее 50 Гц.
Может кто подскажет - как настроить готовый частотник или приобрести самодельный на указанные параметры.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир_2010
сообщение Dec 25 2013, 07:43
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 120
Регистрация: 16-02-08
Пользователь №: 35 087



У линейного асинхронного двигателя низкий коэффициент мощности, то есть большая реактивная составляющая. Берите преобразователь частоты с запасом по мощности 2-3 раза и вероятно будет все работать
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Dec 25 2013, 10:51
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Цитата(vladdd @ Dec 24 2013, 22:01) *
Обычные частотники имеют ограничение тока на низких частотах - менее 50 Гц.

впервые такое слышу.
ограничение касается мотора, из-за неподобающего охлаждения.


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Dec 25 2013, 11:08
Сообщение #4


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(vladdd @ Dec 24 2013, 22:01) *
Обычные частотники имеют ограничение тока на низких частотах - менее 50 Гц.

Также присоединяюсь к HEX. Такого нет.
Вам нужен ПЧ, у которого характеристика V/F задается подробно, множеством точек. Но таких приборов сейчас полно в продаже.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K-Volodja
сообщение Dec 27 2013, 09:42
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 1-12-09
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982



Цитата(vladdd @ Dec 24 2013, 22:01) *
на низких частотах - (10 - 15) Гц - без потери мощности.
Может кто подскажет - как настроить готовый частотник или приобрести самодельный на указанные параметры.

Двигатель с частотником при уменьшении частоты/оборотов работает с постоянным моментом, т.е. с уменьшением мощности. Сохранить или увеличить мощность двигателя, можно при увеличении оборотов.
Ниже 50% скорости потребуется внешний вентилятор - наездник.
Частотник можно заказать и у нас, правильно сформулировав задачу.


--------------------