мониторинг и балансировка аккумуляторных батарей |
|
|
|
Mar 17 2012, 14:53
|
Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 17-03-12
Пользователь №: 70 856

|
нужно устройство для мониторинга и балансировки гелевых аккумуляторов 12в 100а.ч ,соединенных последовательно.Подскажите готовое решение,или схему
|
|
|
|
|
Jun 17 2013, 15:36
|
Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 17-06-13
Пользователь №: 77 194

|
Цитата(tyro @ Mar 17 2012, 20:27)  Можно купить 1-Wire датчик киевского производителя систем удаленного мониторинга - датчик удаленного мониторинга для аккумуляторных батарей. Если нечем его опрашивать, то там по ссылкам можно и контроллер удаленного мониторинга найти.
|
|
|
|
|
Aug 30 2013, 22:15
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 9-02-05
Пользователь №: 2 516

|
Цитата(ysemen @ Mar 17 2012, 18:53)  Подскажите готовое решение,или схему на такую емкость, имхо , проще отдельные зарядники на свои акб-тогда разбег емкостей при эксплуатации акб не приведет к накапливаемому перекосу заряда акб.
|
|
|
|
|
Sep 1 2013, 12:55
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 716
Регистрация: 27-05-05
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454

|
Цитата(kovigor @ Aug 31 2013, 12:52)  А зачем там балансировка ? Перековырял довольно много UPS с несколькими (2-мя и 4-мя) аккумуляторами, там нигде не было балансировки. Просто последовательное соединение ... Встречал песперебойник с 9-ю последовательными аккумуляторами. Отдельный 19 дюймовый отсек с аккумуляторами, отдельный отсек собственно бесперебойник. Топикстартер не указал, сколько аккумуляторов соединено последовательно?
|
|
|
|
|
Oct 3 2013, 07:54
|
Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 2-10-13
Пользователь №: 78 583

|
Вопрос решен ?Если нет пишите !
|
|
|
|
|
Apr 2 2014, 07:38
|
Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 2-04-14
Пользователь №: 81 193

|
Цитата(ysemen @ Mar 17 2012, 18:53)  нужно устройство для мониторинга и балансировки гелевых аккумуляторов 12в 100а.ч ,соединенных последовательно.Подскажите готовое решение,или схему Есть такая фирма Generex. Они изготавливают такие системы, правда не дешево. Я считал 3 линейки по 40 банок получилось 7500 евро без НДС и доставки. А вобще с балансировкой (выравниванием) мало кто делает, в основном все ограничиваются мониторингом. Хотя с моей точки зрения тема очень полезная для ИБП.
|
|
|
|
|
Feb 10 2015, 20:59
|
Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 10-02-15
Пользователь №: 85 067

|
Цитата(ysemen @ Mar 17 2012, 18:53)  нужно устройство для мониторинга и балансировки гелевых аккумуляторов 12в 100а.ч ,соединенных последовательно.Подскажите готовое решение,или схему Для этих целей мы используем устройство мониторинга аккумуляторных батарей ИМАБ. Это устройство собирает сведения, поступающие от 12 аналоговых каналов АКБ и организует последующую передачу в сеть RS-485. У нас оно работает в режиме круглосуточного слежения за батареями. Выставляем вручную пороговые уровни, при прохождении которых оперативно передается сигнал «авария». Главная причина, по которой мы делаем этот мониторинг - это то, что он позволяет предотвратить преждевременное изнашивание оборудования АКБ.
|
|
|
|
|
Mar 6 2015, 11:53
|

Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 6-03-15
Из: Москва
Пользователь №: 85 524

|
Цитата(Karlos @ Feb 11 2015, 00:59)  Для этих целей мы используем устройство мониторинга аккумуляторных батарей ИМАБ. Это устройство собирает сведения, поступающие от 12 аналоговых каналов АКБ и организует последующую передачу в сеть RS-485. У нас оно работает в режиме круглосуточного слежения за батареями. Выставляем вручную пороговые уровни, при прохождении которых оперативно передается сигнал «авария». Главная причина, по которой мы делаем этот мониторинг - это то, что он позволяет предотвратить преждевременное изнашивание оборудования АКБ. Долго искали решение, нужно было устройство для мониторинга аккумуляторных батарей, спасибо за совет и информацию
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|