реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Воздушное охлаждение изделия
Ydaloj
сообщение May 28 2015, 13:11
Сообщение #16


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



с пельтье у вас в любом случае провал, т.к. макс.температура охладителя, как вы сказали - плюс 60, это уже околокритичная температура для пельтье


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение May 28 2015, 13:18
Сообщение #17


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



ИМХО только холодильник с фреоном. По другому - никак.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение May 28 2015, 15:07
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



QUOTE (syoma @ May 28 2015, 16:18) *
ИМХО только холодильник с фреоном.

И водород а не воздух, в первом контуре.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fider
сообщение May 30 2015, 16:13
Сообщение #19


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 174
Регистрация: 28-08-07
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115



Цитата(nekida @ May 28 2015, 17:17) *
...
Можете поподробнее про похожую задачу? При ее решении вы не рассматривали случай, когда модуль не работает и тепло не выделяется, а за окном большой минус?

Действительно, с учетом предыдущих комментариев, непонятно как обеспечить стабильно 30 градусов. То есть практически надо термостатирование на целый блок при +- снаружи? Сложно ...
Все-таки у нас было проще. Главное было избежать перегрева. При предварительном расчете получалось, что нагрев в закмкнутом объеме доходил до 650 градусов, а с применением теплообменника - в пределах 50...60 градусов. При параметрах воздушного теплообменника: номинальный воздушный поток 200/400m3/h; эффективность теплообмена 73 %.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SNGNL
сообщение May 31 2015, 04:25
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Цитата(nekida @ May 27 2015, 13:08) *
Но и тут столкнулся с проблемой: на рынке не найти ничего подходящего.

Странно. Здесь смотрели.