Паразитный Step-Up, Пожалуйста, помогите подавить |
|
|
|
Oct 23 2015, 05:40
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 268
Регистрация: 4-11-05
Пользователь №: 10 470

|
У всего должны быть разумные пределы. Три миллигенри - это конечно перебор. Я буду предъявлять заказчику требования по максимально-допустимой индуктивности (длине/сечению) питающих проводников и по качеству источника вообще. Если выбирать кабель сечением 8кв.мм. максимальной длины 2метра - его индуктивность по рассчету составляет 2,82мкГн, а сопротивление - 4,17 мОм. Кабель сечением 2,5кв.мм теоретически имеет 3,06мкГн и 14,8мОм. Получается, мне выгоднее предложить использовать более тонкий кабель... Да, как-то раньше не задумывался, что длина проводника гораздо больше влияет на индуктивность, чем диаметр. А не подскажете, какая формула дает более правдивое значение для индуктивности проводника на печатной плате?
|
|
|
|
|
Nov 12 2015, 11:49
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 268
Регистрация: 4-11-05
Пользователь №: 10 470

|
Я тут немного посимулировал - пытался повторить наблюдаемый эффект - не удалось. Самое страшное что удается получить - это устойчивые осцилляции питающего напряжения при совпадении резонансной частоты фильтра и модулирующей частоты. Скорее всего повышенное напряжение питания, которое я наблюдал в жизни - это реакция блока питания на импульсную нагрузку. Цитата последовательно с источником ЭДС нужно поставить диод. Посмотрите какая тогда получится картинка. Если после диода не ставить кондер, то получается почти в 2 раза выше напряжение, которое, если отключить нагрузку, так и держится на постоянном уровне. А если поставить выходной кондер блока питания - осцилляции возвращаются.
|
|
|
|
|
Nov 12 2015, 12:51
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(Waso @ Nov 12 2015, 14:49)  Скорее всего повышенное напряжение питания, которое я наблюдал в жизни - это реакция блока питания на импульсную нагрузку. Ну я так давно уже и говорил Цитата(Waso @ Nov 12 2015, 14:49)  Если после диода не ставить кондер, то получается почти в 2 раза выше напряжение, которое, если отключить нагрузку, так и держится на постоянном уровне. А если поставить выходной кондер блока питания - осцилляции возвращаются. Просто через конденсатор (не обижайте его пренебрежительным именем http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/17...%B4%D0%B5%D1%80 ) блока питания образуется путь для тока другого направления, и энергия дросселя делится между двумя конденсаторами. Для более точного диагноза хорошо бы побольше знать подробностей про реальный блок питания.
--------------------
|
|
|
|
|
Nov 13 2015, 03:17
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 268
Регистрация: 4-11-05
Пользователь №: 10 470

|
Блок питания Agilent(ныне Keysight) N8951A. Я грешен тем, что не использовал функцию Remote Sensing. Когда будет возможность - проверю с ней. Цитата("Современный толковый словарь русского языка Ефремовой") кондер — жидкая тюремная пища … Бррр.... Спасибо. Пошел поднимать культуру среди коллег...
|
|
|
|
|
Nov 13 2015, 13:43
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(Waso @ Nov 13 2015, 06:17)  Я грешен тем, что не использовал функцию Remote Sensing. Когда будет возможность - проверю с ней. При больших расстояниях её использование может быть проблематичным, т.к. в цепь обратной связи добавится ещё одно реактивное звено. Цитата(Waso @ Nov 13 2015, 06:17)  Блок питания Agilent(ныне Keysight) N8951A. А попроще ничего нет?
--------------------
|
|
|
|
|
Nov 19 2015, 10:52
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 268
Регистрация: 4-11-05
Пользователь №: 10 470

|
Цитата А попроще ничего нет? На 27В и хотя-бы 15А - чет не нашлось =( Вобщем, начальник глянул на мои демпфирующие цепочки (а это было 120 конденсаторов с 10-омными резисторами впослед, и 30 "неиспорченных"), посмотрел симуляции и постановил, что заказчику будет рекомендовано располагать свой БП в непосредственной близи от нашего модулятора, и вообще самому заморачиваться насчет того чтобы этот БП нормально себя вел под импульсной нагрузкой. Но мне даже както жаль - не увижу что получилось бы. И тут по пути выяснился интересный момент, которым хочу поделиться. Смотрите прицепленную картинку.
Суть такова - (возможно для когото и не новость) щупы осциллографов со встроенным делителем 10:1 (проверял от Agilent и Rigol) при работе с напряжениями 20В и выше (а может и ниже) искажают сигнал. Какбудто вырастает собственная емкость. Хотя скорее даже проблема в осциллографах, т.к. на Agilent (DSO-X 4154A), при установке масштаба 2В/клетку и ниже, дорожка вообще улетает в небеса, будто там не 27 вольт, а все 100. Хотя при 2В/клетку можно накрутить offset до 40В, такчто все должно было работать штатно. Максимально-допустимое напряжение там вообще 300В. На картинке "красивая" полочка имеет черный цвет, т.к. была сохранена в память, а сам модулятор я к тому времени уже сжег в поисках максимальной частоты, с которой он бы справился.  Ну и выброс там вначале - значит снаббер неверно посчитал.  (Традиционный снаббер в нижнем плече, а не свой гениально-бредовый) Всем спасибо за внимание.
|
|
|
|
|
Dec 3 2015, 06:58
|
Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 7-09-15
Пользователь №: 88 319

|
Цитата Хотя скорее даже проблема в осциллографах, т.к. на Agilent (DSO-X 4154A), при установке масштаба 2В/клетку и ниже, дорожка вообще улетает в небеса, будто там не 27 вольт, а все 100. Наблюдал такой же эффект на DSO7104B, интересно, с чем это связано. Именно при переходе от 5В/дел на 2В/дел. При большой амплитуде сигнала (40-50 вольт) offset не помогает, полка сигнала улетает в небеса.
|
|
|
|
|
Dec 3 2015, 10:15
|
и по нечётным радист
   
Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598

|
Цитата(YurOK @ Dec 3 2015, 09:58)  Наблюдал такой же эффект на DSO7104B, интересно, с чем это связано. Именно при переходе от 5В/дел на 2В/дел. При большой амплитуде сигнала (40-50 вольт) offset не помогает, полка сигнала улетает в небеса. Дело видимо в том, что высокоомный делитель, из за наличия паразитных емкостей резисторов и ёмкости соединительного кабеля к осциллографу, на больших скоростях изменения напряжения ведёт себя как емкостной делитель. Нет возможности посмотреть обсуждаемые делители, но в старых отечественных делителях был "винтик" подстроечного переменного конденсатора, которым можно было откорректировать описанный эффект.
--------------------
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)