сообщение Jul 28 2006, 15:15
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 27
Регистрация: 5-07-06
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606



Почему при внутреннем RC генераторе у меня связь с компьютером работает на ура, а вот как только цепляю кварц и два кондера происходит непонятно что...

UBRR беру из таблиц в даташите, кондеры по "224"...
Уже перепробовал все кварцы что были под рукой - 4, 8 и 7.3782 МГц на разных скоростях...
Могут ли "монтажные" емкости быть причиной неудачи? Просто когда паял там многовато олова получилось, но ни с чем лишним ничего не замкнуто, проверял тестером...


--------------------
If you can't make it good - don't make it look good ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DS
сообщение Jul 28 2006, 15:44
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250



224 - вроде бы означает 0.22 мкф (22*10е4 пф). С такими емкостями если будет генерация, то не на частоте кварца уж точно. Нужны 22 пф конденсаторы


--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Murk
сообщение Jul 28 2006, 15:47
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 150
Регистрация: 15-02-06
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357



конденсаторы нужны на 22пф, а не (22*10000)пф
Потому и не работает (проц вообще не работает ИМХО)
Можно попробовать вообще без ёмкостей ( монтажная ёмкость)
Я на Atmega128 ставил по 15пф и не чего работает


Опс-с-с не успеваем мальчики!!!!!

Сообщение отредактировал Murk - Jul 28 2006, 15:48


--------------------
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 28 2006, 16:14
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 27
Регистрация: 5-07-06
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606



Цитата
224 - вроде бы означает 0.22 мкф

Цитата
конденсаторы нужны на 22пф

Спасибо за ответы, а какая тогда маркировка у 22пФ?


--------------------
If you can't make it good - don't make it look good ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
beer_warrior
сообщение Jul 28 2006, 17:06
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 8-10-05
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380



Цитата
Спасибо за ответы, а какая тогда маркировка у 22пФ?

22 (первые 2 цифры номинал, 3-я количество нулей (степень десятки)
Попробйте без конденсаторов, с высокой вероятностью заведеться.


--------------------
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 29 2006, 13:58
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 27
Регистрация: 5-07-06
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606



Цитата
(первые 2 цифры номинал, 3-я количество нулей (степень десятки)

Т.е. первые две цифры это пикофарады а последняя цифра - показатель стпенени при домножении на 10?

Сообщение отредактировал Labinskiy Nikolay - Jul 29 2006, 13:58


--------------------
If you can't make it good - don't make it look good ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
singlskv
сообщение Jul 29 2006, 15:02
Сообщение #7


дятел
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 681
Регистрация: 13-05-06
Из: Питер
Пользователь №: 17 065



Цитата(Labinskiy Nikolay @ Jul 29 2006, 17:58) *
Цитата
(первые 2 цифры номинал, 3-я количество нулей (степень десятки)

Т.е. первые две цифры это пикофарады а последняя цифра - показатель стпенени при домножении на 10?

220 = 22 pF
221 = 220 pF
222 = 2200 pF
и т.д....