Есть несколько сотен клапанов и электромагнитов.
Естественно для защиты ключей от индуктивных выбросов обратной полярности будут ставиться защитные цепочки.
Вопрос: как вообще принято тестировать исправность цепи защиты от перенапряжения до момента включения клапана? Есть ли какие-то стандартные решения?
У меня есть кой-какие идеи, но не хотелось бы "изобретать велосипед".

Короче, каждый день перед началом работы нужно убедиться, что все цепочки защиты от индуктивных выбросов обратной полярности целы/исправны. Т.е. что они ограничивают индуктивный выброс на заданном уровне.

Да. При этом просто "пощёлкать" клапаном в холостую недопустимо.
Т.е. нужно определять целостность защитной цепочки БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ клапана/электромагнита

Сообщение отредактировал Herz - Mar 11 2016, 22:31
Go to the top of the page
 
+Quote Post
12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >  
Start new topic
Ответов (135 - 149)
syoma
сообщение Mar 14 2016, 13:28
Сообщение #136


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(AlexandrY @ Mar 14 2016, 14:40) *
Клапана не попадают в область регулирования SIL. Почитайте википедию.

Может приведете ссылку на вашу Википедию, где это сказано? Я знаю, что если хочешь отвечать требованиям SIL, то будь добр, соответственно подбирай исполнительные механизмы и первичные датчики. Иначе толку от избыточной системы с тройным резервированием, если она вдруг не сможет остановить процесс, который контролируется всего лишь одним клапаном? Если надо гарантированно закрыть - ставь два, три клапана последовательно. Гарантированно открыть - параллельно. Это тоже к SIL не относится?

Цитата
Это же примитивные разъемные соединения, как они решают хотя бы одну из перечисленных задач?

Задача в первом посте была простой. Остальные задачи потом возникали из-за предложенных решений первой задачи.
Цитата
Короче, каждый день перед началом работы нужно убедиться, что все цепочки защиты от индуктивных выбросов обратной полярности целы/исправны. Т.е. что они ограничивают индуктивный выброс на заданном уровне.
Да. При этом просто "пощёлкать" клапаном в холостую недопустимо.
Т.е. нужно определять целостность защитной цепочки БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ клапана/электромагнита

Т.е. два раза указывалось, что нельзя просто так включать клапан - то есть это важно. Приведенные "примитивные" разъемы как раз решают задачу с исключением включения клапана во время проверки, гарантированно изолируя его во время тестов от испытываемых цепей. В то же время обеспечивается подключение испытательного оборудования к нужным участкам для проверки. Ведь гораздо же проще провести проверку защитной цепочки, когда клапан отключен, чем с ним, правда?
И заметьте - приведенные разъемы делают это с гарантированной защитой от неправильно подключения, "кривых рук" и без применения специального инструмента. Еще раз - в области энергетики с весьма схожими требованиями (только вместо соленоида клапана там будет обмотка контактора на десятки килоампер и сотни киловольт, тоже, кстати с индуктивными выбросами) это абсолютно стандартное решение, а не какая-то электроника для автотестов
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bbb
сообщение Mar 14 2016, 16:57
Сообщение #137


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261



Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 16:28) *
Т.е. два раза указывалось, что нельзя просто так включать клапан - то есть это важно. Приведенные "примитивные" разъемы как раз решают задачу с исключением включения клапана во время проверки, гарантированно изолируя его во время тестов от испытываемых цепей.

Приведу доводы по которым Ваше решение мне кажется не удовлетворительным и не походит нам:
1) Отключая клапан (путем отсоединения от разъема блока идущего на соленоид кабеля) Вы исключаете из тестирования соленоид и кабель.
Т.е. получается что Вы не обнаружите следующие неисправности
- разрыв в кабеле
- КЗ в кабеле
- то что обмотка клапана или кабель сел на "землю"/"корпус" системы
- Обрыв в катушке
- Межвитковые замыкания катушки
- то что к данному разъему подключен именно тот, который нужен, соленоид
- Неправильное ПОЛОЖЕНИЕ ПЛУНЖЕРА/ШТОКА
А кроме того, при механических манипуляциях можно что-то повредить и начать тех. процесс с неисправной системой. Что категорически не допустимо по нашим РТМ.
2) При Вашем методе для 500 нагрузок понадобиться либо маленькое число иммитаторов нагрузки, которые придется множество раз поочередно переподключать в разные места, либо иметь 500 имитаторов, чтобы тестировать все каналы "за один присест". И то и то плохо.
3) Опять появляется пресловутый человеческий фактор. Тест должен проходить в полностью автоматическом режиме. И его результаты должны автоматически анализироваться, логироваться и представляться на мониторе в заданном, удобном для использования человеком виде.
4) Нужно покупать дополнительное оборудование и доп. спецов для работы на этом оборудовании

Моё резюме: это решение было хорошим лет 30-40 назад. Но сейчас, при современном развитии микроэлектроники, приборостроения и систем искусственного интеллекта оно морально устарело.

Но все равно спасибо за ответ. Я намотал себе на ус. Буду знать, что "и так делают"

syoma
Задача стоит не просто создать нормально работающую систему управления.
А показать всему миру и главное США, что именно Россия является технологическим лидером в области создания ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ систем управления тех. процессами с экстремально высокими требованиями к надежности.

Т.е. создать систему, которую ещё лет 30..40 никто в мире не сможет повторить.

Поэтому копировать пусть и работающие где-то (и даже весьма эффективно) заведомо морально устаревшие решения мы не будем

Сообщение отредактировал bbb - Mar 14 2016, 17:02
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 14 2016, 18:08
Сообщение #138





Guests






Рекомендую "Мультикор" для исследования характеристик процесса включения-выключения-отказа "клапана"
(сам термин "клапан" меня умиляет - это из каких-же древних лет его сюда притащили)

https://www.terraelectronica.ru/news_utr.ph...ontent=20160314
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Mar 14 2016, 20:50
Сообщение #139


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Ну ладно. Смешно насчет 30-40 лет, когда такие блоки интегрируются сейчас в новейшие системы, такими монстрами как ABB, Siemens, GE, которые в области построения интеллектуальных систем управления повышенной надежности, являются лидерами.
Но последний раз насчет ваших доводов, которые как-то необоснованы и выставляют преимущества, как недостатки, прежде чем тему не снесут.
Цитата(bbb @ Mar 14 2016, 19:57) *
Приведу доводы по которым Ваше решение мне кажется не удовлетворительным и не походит нам:
1) Отключая клапан (путем отсоединения от разъема блока идущего на соленоид кабеля) Вы исключаете из тестирования соленоид и кабель.
Т.е. получается что Вы не обнаружите следующие неисправности
- разрыв в кабеле
- КЗ в кабеле
- то что обмотка клапана или кабель сел на "землю"/"корпус" системы
- Обрыв в катушке
- Межвитковые замыкания катушки
- то что к данному разъему подключен именно тот, который нужен, соленоид
- Неправильное ПОЛОЖЕНИЕ ПЛУНЖЕРА/ШТОКА

Вы же писали про диагностику защитных цепей, а не клапана или его кабеля. Я думал, что для диагностики клапана у Вас уже что-то есть, или его проверять не нужно.
Цитата
А кроме того, при механических манипуляциях можно что-то повредить и начать тех. процесс с неисправной системой. Что категорически не допустимо по нашим РТМ.

Поверьте мне - это исключено конструкцией. Там такие вещи, как make before brakе заложены на таком уровне, что запустить техпроцесс случайно просто не даст механика, в отличии от кнопки на экране.
Цитата
2) При Вашем методе для 500 нагрузок понадобиться либо маленькое число иммитаторов нагрузки, которые придется множество раз поочередно переподключать в разные места, либо иметь 500 имитаторов, чтобы тестировать все каналы "за один присест". И то и то плохо.

Я думаю, что сделать 500 имитаторов или тестеров для проверки защитной цепочки можно легко. К тому же насчет поочередности - после того, как вы подключили тестовое оборудование, за вас вполне это дело способно сделать обыкновенное реле в вашем стенде - у вас же теперь есть полный контроль над тестовыми паттернами - в том числе и на тестируемой системе. Сделайте один имитатор и тестовый стенд, который релюшками будет поочередно подключать этот имитатор ко всем выходам с контролем протекающего тока , а на своей системе управления - тест с блуждающей единицей - и проверка будет занимать 10 секунд.
Цитата
3) Опять появляется пресловутый человеческий фактор. Тест должен проходить в полностью автоматическом режиме. И его результаты должны автоматически анализироваться, логироваться и представляться на мониторе в заданном, удобном для использования человеком виде.

Вы не писали про полностью автоматический режим.
Цитата
4) Нужно покупать дополнительное оборудование и доп. спецов для работы на этом оборудовании

Для работы с данной системой достаточно простого электрика.

Цитата
Задача стоит не просто создать нормально работающую систему управления.
А показать всему миру и главное США, что именно Россия является технологическим лидером в области создания ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ систем управления тех. процессами с экстремально высокими требованиями к надежности.
Т.е. создать систему, которую ещё лет 30..40 никто в мире не сможет повторить.

Оффтоп, конечно, но вам выделены деньги на разработку. Как тот, кто управляет планированием и разработкой проектов такого уровня могу вам сказать, что независимо от суммы, которую вам выделяют, данной цели вы не достигните никак. А, когда их израсходуете, в следующий раз денег вам уже не дадут. Поэтому советую спуститься на землю и реализовывать стандартные решения, которым 30-40 лет. Тем более в таких ответственных вещах, связанных с жизнью людей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bbb
сообщение Mar 14 2016, 21:11
Сообщение #140


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261



Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 23:50) *
Вы не писали про полностью автоматический режим.

Как это?
А это что?
Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 11:32) *
Спасибо за ответ.
Но хотелось бы проводить тестирование полностью в автомате: пришел с утра, нажал кнопку "ТЕСТ" и за 0,001 секунды у тебя протестировались защитные цепочки пятисот клапанов и электромагнитов.

Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 23:50) *
Ну ладно. Смешно насчет 30-40 лет, когда такие блоки интегрируются сейчас в новейшие системы, такими монстрами как ABB, Siemens, GE, которые в области построения интеллектуальных систем управления повышенной надежности, являются лидерами.
Но последний раз насчет ваших доводов, которые как-то необоснованы и выставляют преимущества, как недостатки, прежде чем тему не снесут.

Мы изучали решения конкурентов. В том числе и упомянутых Вами.
И иногда складывается ощущение, что либо их делали либо студенты недоучки ("молодые специалисты"), либо просто капиталист пожалел бапки, чтобы довести систему до ума.
Настолько они порой примитивны, громоздки и зачастую "сырые".
Вообщем ничего такого в их решениях, чтобы прям "ахнуть" и сказать "во круто" нету.
Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 23:50) *
независимо от суммы, которую вам выделяют, данной цели вы не достигните никак.

Ну ну wink.gif

Сообщение отредактировал Herz - Mar 15 2016, 20:26
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 21:29
Сообщение #141


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



QUOTE (bbb @ Mar 12 2016, 10:32) *
Но хотелось бы проводить тестирование полностью в автомате: пришел с утра, нажал кнопку "ТЕСТ" и за 0,001 секунды у тебя протестировались защитные цепочки пятисот клапанов и электромагнитов.

Еще через 20 раз по 0.001 секунды произойдет обновление экрана монитора, через еще 160 раз по 0.001 скунды смотрящий немигающим взглядом специально обученный и выдрессированный оператор это заметит и сможет равнуть со скоростью спринтера на 100 метров до неисправного диода. Если ему удастся достичь мирового рекорда, то еще через 9580 раз по 0.001 секунды он добежит и сможет приступить к ремонту. Долго получается sad.gif. Вам, как Самому Генеральному Конструктору, следует начинать думать о катапульте забрасывающей ремонтника к неисправному диоду. Вот это действительно будет новое слово в проектировании особо надежных систем обеспечения надежности защитных диодов. "Пришел пришел с утра нажал кнопку "ТЕСТ"", баабаааххх и он уже около диода. Врагам и Вашим недругам до такого ни в жисть не додуматься! Госпремия и порочие блага гарантированы, ну а к пенсии, наконец-то, квалификацию инженера третьей категории пожизненно. Если, конечно, у Вас действительно, вдруг, есть высшее образование полученное во времена планового выпуска "инженеров" в CCCР.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Mar 14 2016, 21:40
Сообщение #142


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(bbb @ Mar 14 2016, 23:11) *
Настолько они порой примитивны, громоздки и зачастую "сырые".
Вообщем ничего такого в их решениях, чтобы прям "ахнуть" и сказать "во круто" нету.


Надо переходить уже к обсуждению программного обеспечения.
Измерение токов и напряжений на соленоидах с помощью специального тестового блока это как бы тривиально.
Но ваша идея про короткие импульсы что-то вызывает сомнения.
Импульсы должны давать, как понимаю, те самые контроллеры которые в рабочем режиме управляют клапанами.
А хватит ли им риалтайма на такие манипуляции?

SIL прежде всего касается программного обеспечения, а здесь грозит серьезная его переделка.
Какие контроллеры у вас применяются сейчас?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bbb
сообщение Mar 15 2016, 17:19
Сообщение #143


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261



Контроллеры будут везде (распределенной ввод-вывод, самооубачющаяся нейросеть, адаптивные алгоритмы управления). SMART GRID. IEE1588 v2. Точность синхронизации наносекунды. GLONASS спутники.

Сообщение отредактировал Herz - Mar 15 2016, 20:26
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Go to the top of the page
 
+Quote Post
QUO-rtl
сообщение Mar 16 2016, 00:02
Сообщение #144


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 15-05-15
Пользователь №: 86 684



Мне, как имеющему некоторое отношение к АСУТП, стало очень интересно, какое программное обеспечение там сейчас, и какое планируется поставить. Супернадежные SCADA, операционная система на серверах, какие? Сами всё напрограммируете, или придется купить у буржуев?

Причем купить придется именно у врагов-американцев, поскольку по европейским меркам данная система имеет огромные размеры, и чтобы адаптировать европейские решения, придется очень немало потрудиться. А специалисты есть? Если бы были, не спрашивали бы, откуда в катушке колебательный процесс.

Насколько я понял, у ТС сейчас никакого современного верхнего уровня нет. А надо несколько серверов в горячем резерве, защищенный протокол обмена данными с контроллерами, а не буржуйский TCP/IP, по которому какой-нибудь враг народа обязательно выведет из строя систему. И искусственный интеллект sm.gif - это было бы смешно 20 лет назад, сейчас уже даже не смешно..... ГЛОНАСС и нанасекунды....... В самый неподходящий момент ГЛОНАСС обязательно сдохнет с соответствующими человеческими жертвами.

Извиняюсь за оффтопик, но хотел показать непреодолимо большой объем работы, и вместе с тем ничем не обузданные амбиции.

Сообщение отредактировал QUO-rtl - Mar 16 2016, 00:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bbb
сообщение Mar 16 2016, 16:00
Сообщение #145


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261



Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02) *
А специалисты есть? Если бы были, не спрашивали бы, откуда в катушке колебательный процесс.

Не надо передёргивать. Я говорил про конкретную схему, приведенную товарищем.

И давайте начистоту и конкретно. Без всяких полунамеков.
Вы ЛИЧНО видели "колебательный процесс" (длящийся почти секунду) тока микроамперной величины при размыкании катушки (в паралель которой стоит стабилитронная цепочка ограничения самоЭДС) MOSFET-ом?

Да или нет?

Или просто "чисто теоретически" считаете, что он возможен ("чисто теоретически" все что угодно возможно. Вплоть до встречи с 50%-й вероятностью динозавра на улице <либо встретишь, либо не встретишь>)?




Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02) *
Мне, как имеющему некоторое отношение к АСУТП

С чего вы это взяли? Устанавливали Windows на серверы? biggrin.gif

Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02) *
какое программное обеспечение там сейчас, и какое планируется поставить.

Не знал, что задача разработчика заключается всего лишь в том, чтобы поставить купленный у буржуев софт

Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02) *
Сами всё напрограммируете, или придется купить у буржуев?

Естественно напрограммируем. Зачем нам американское дерьмо да ещё за деньги? wacko.gif
Тем более что наши специалисты - лучшие в мире. У многих по 50...60 лет опыта


Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02) *
Причем купить придется именно у врагов-американцев, поскольку по европейским меркам данная система имеет огромные размеры

Вы ошибаетесь. 500 выходных, 1000 дискретных входных и 250 аналоговых входных параметров - это очень маленькая система. Игрушечная.

Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02) *
А надо несколько серверов в горячем резерве, защищенный протокол обмена данными с контроллерами, а не буржуйский TCP/IP, по которому какой-нибудь враг народа обязательно выведет из строя систему.

Спасибо. А мужики-то не знали biggrin.gif
И это все? Или что-то ещё надо?


Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02) *
И искусственный интеллект sm.gif - это было бы смешно 20 лет назад, сейчас уже даже не смешно.....

Поплачьте

Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02) *
ГЛОНАСС и нанасекунды....... В самый неподходящий момент ГЛОНАСС обязательно сдохнет с соответствующими человеческими жертвами.

Для Вас это проблема?
А говорили, что имеете отношение к АСУТП crying.gif

Сообщение отредактировал bbb - Mar 16 2016, 16:03
Go to the top of the page
 
+Quote Post
QUO-rtl
сообщение Mar 16 2016, 18:43
Сообщение #146


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 15-05-15
Пользователь №: 86 684



Что тут скажешь, когда оказывается там есть программисты (или ведущие специалисты по проекту, это безразлично) с опытом 60 лет. Их возраст 80 лет, конечно они могут и написать операционку, и сделать серверы полностью на отечественных микросхемах wink.gif
Позволю себе все же утверждать, что для многих европейских SCADA, система на 1500 сигналов является огромной.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
krux
сообщение Mar 16 2016, 18:48
Сообщение #147


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 700
Регистрация: 2-07-12
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596



Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 21:43) *
Позволю себе все же утверждать, что для многих европейских SCADA, система на 1500 сигналов является огромной.

поддержу.
если к примеру посмотреть на время доступности LHC непосредственно для экспериментов-детекторов, в силу количества проверок-commisioning и прочего, - вообще плакать хочется.

а тут одиночка план захвата мира самообучающейся системой датчиков развивает.


--------------------
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Mar 16 2016, 18:57
Сообщение #148


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 02:02) *
Мне, как имеющему некоторое отношение к АСУТП, стало очень интересно, какое программное обеспечение там сейчас,
...
Насколько я понял, у ТС сейчас никакого современного верхнего уровня нет. А надо несколько серверов в горячем резерве, защищенный протокол обмена данными с контроллерами, а не буржуйский TCP/IP, по которому какой-нибудь враг народа обязательно выведет из строя систему. И искусственный интеллект sm.gif - это было бы смешно 20 лет назад, сейчас уже даже не смешно..... ГЛОНАСС и нанасекунды....... В самый неподходящий момент ГЛОНАСС обязательно сдохнет с соответствующими человеческими жертвами.

Можно также предположить, что система и ПО там есть, только ей лет так 25, и последний спец по ней уволился или умер года 2 назад. Вот и выходит, что даже такую простую задачу приходится решать путем разработки новой системы
Цитата
Извиняюсь за оффтопик, но хотел показать непреодолимо большой объем работы, и вместе с тем ничем не обузданные амбиции.

Ну не такой уж непреодолимо большой, если не ставить себя выше всех, а использовать доступные решения. Разработки где то на 4-6 лимонов евро и пару лет, если делать новую систему с готовых буржуйских компонентов
VME/VPX стойки, EtherCAT под распределенные I/O, VxWorks в качестве операционки, IEEE 1588 в качестве синхронизации. Протоколы для SCADA будут зависеть от принятого в отрасли.
Если что у нас системы на 500+ сигналов и временем реакции 100мкс и менее - 4 шкафа при безизбыточной реализации и 7 с дублированием. Не такой уж это и монстр.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bbb
сообщение Mar 16 2016, 19:25
Сообщение #149


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261



Цитата(adnega @ Mar 16 2016, 20:22) *
товарищ тролль

Ещё одно такое высказывание и я нажму кнопку "сообщить модератору"
Завязывайте уже с хамством.
Не нравится тема - не читайте.

А хамить тут никому не позволено

Цитата(adnega @ Mar 16 2016, 20:22) *
Картинку прицепил. Колебание есть (на частоте 10 МГц).


И к чему на этой картинке они относятся?

То что Вы можете с помощью спец. схемы или спец. оборудования сгенерировать колебания и зарегистрировать их осциллографом - что это доказывает?

Что же убрали картинку свою?
Поняли свой косяк?

Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 21:43) *
для многих европейских SCADA, система на 1500 сигналов является огромной.

Мне их очень жаль. И я им сочувствую.
Но у нас, в России, АСУТП на 1500 сигналов считается маленькой (игрушечной)

Сообщение отредактировал bbb - Mar 16 2016, 19:24
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Mar 16 2016, 19:25
Сообщение #150


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(bbb @ Mar 16 2016, 22:18) *
Ещё одно такое высказывание и я нажму кнопку "сообщить модератору"

Т.е. вопрос с колебаниями исчерпан? Прошу больше к этому не возвращаться.
Я вас уже просил проигнорировать эти "несчастные колебания" и обсуждать исключительно тему топика.
Вы по теме вообще никак не высказываетесь и постоянно нарушаете п. 2.1.в Правил форума и провоцируете других участников.