реклама на сайте
подробности

 
 
> Аналог Александэр электрик
4uLABEK
сообщение Oct 4 2016, 17:42
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 71
Регистрация: 28-07-14
Пользователь №: 82 391



У Александэр Электрик есть интересный DC-DC модуль МДМ-ЕП, так как он соответствует некоторым характеристикам из ГОСТ Р 54073-2010, а именно сохранять работоспособность при переходных процессах от 8В до 80В. Из зарубежных аналогов нашел только 1 подходящий, даже лучше, от фирмы synqor модуль MQFL-28VE. Но он не подходит по одной причине, нужно выходное напряжение от 48В до 70В, а у synqor максимум 28 на выходе.
Может есть еще какой аналог отечественный или зарубежный с параметрами:
Переходное 8-80В;
60+Вт;
48-70В на выходе;
Напряжение входное номинальное 27В;
Диапазон входного напряжения 18-33В.

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- 4uLABEK   Аналог Александэр электрик   Oct 4 2016, 17:42
- - Oxygen Power   У АЭ такие модули представлены в каталогах. Изгото...   Oct 4 2016, 17:47
- - Plain   Неспособность изъяснить в первом же сообщении, что...   Oct 4 2016, 20:05
|- - Atridies   Цитата(Plain @ Oct 4 2016, 23:05) Неспосо...   Oct 9 2016, 08:54
|- - Plain   Цитата(Atridies @ Oct 9 2016, 11:54) В эт...   Oct 10 2016, 00:09
- - 4uLABEK   м.. пол года? Мне ответили любезно, 9 недель сроки...   Oct 4 2016, 20:10
- - vao   АЕДон. 50Вт уже делаем. С приемкой ОТК. Переходное...   Oct 4 2016, 20:14
|- - 4uLABEK   Цитата(vao @ Oct 4 2016, 23:14) АЕДон. 50...   Oct 4 2016, 20:26
||- - alekssan   Весь вопрос во входном фильтре, возьмите что вам п...   Oct 5 2016, 07:09
|- - velkarn   Цитата(vao @ Oct 4 2016, 23:14) Переходно...   Oct 5 2016, 10:04
|- - vao   Цитата(velkarn @ Oct 5 2016, 16:04) интер...   Oct 8 2016, 04:26
|- - velkarn   Цитата(vao @ Oct 8 2016, 07:26) Дело не в...   Oct 10 2016, 04:25
- - 4uLABEK   Переходные процессы известны, в ГОСТе есть график.   Oct 5 2016, 15:54
- - Ydaloj   Atridies, а вы ГОСТ Р 51317.4.5-99 читали?   Oct 9 2016, 16:35
- - Degtyarev   Вроде как обратноход с активным клампом. В их же с...   Oct 10 2016, 13:14