реклама на сайте
подробности

 
 
> Ремонт 3-Phase Filter для серво приводов
Alex S
сообщение Mar 16 2018, 21:25
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 13-03-18
Из: Israel
Пользователь №: 102 339



Здравствуйте,

3-Phase Filter Unit выполнен по топологии как на стр. 4 прикрепленного файла:
Прикрепленный файл  chi131ah.pdf ( 215.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87


Uin=3x400...480 50/60Hz
Iin=3x63A(3x400VAC)

L=64A/0.6mH
Cx1=Cx2=6.6uF
Cy1=0.1uF
Cy2=1.0uF

Далее, через блок предохранителей, контактор и через 3-Phase Ш-дроссель Lout неизвестной индуктивности (судя по размерам около 5-10mH), напряджение поступает на выход, т.е. на выпрямители серво приводов.

Дроссель L=64A/0.6mH "поплыл" - потекла черная смола/клей, вероятно от пропитки тканевой изоляции проводных терминалов дросселя, т.к. компаунд самого дросселя вроде-бы цел. Все работало, но "течь" необходимо устранить.

Дросселя L=64A/0.6mH - нет.
Можно заказать дроссели:
L1=64A/1.1mohm/0.75mH,
L2=85A/0.7mohm/0.5mH,
L3=100A/0.7mohm/0.7mH.

Вопрос:
Насколько критичен отступ от L=0.6mH на +/- 0.1х mH в данном применении, и в большую или в меньшую сторону, чем это грозит?

EMC/RFI сертификаты никто делать не будет. Нужна вобщем-то надежная и безопасная работа фильтра.

Интересны Ваши мнения и опыт.

Спасибо,
Олег Т.