Хочу "дешево и сердито" подключить RTD в самопальную reflow-паялку на основе термостола. Актуальный диапазон измерений 100-300C. Точность 1С (лучше нет смысла). Провода не более 30см.

Как "правильно" с мостом и полумостом я знаю. Как попроще, 2 провода с усилителем - видел. Хочу совсем "из говна и палок", делитель напрямую на вход АЦП. Интересно же.

Датчик конструктивно хотелось бы такой, видимо PT1000, "класс 2B" (самый хреновый и самый дешевый). Но если просто поставить в плечо 1К, получится ток 1.5ма. А рекомендуемый ток 0.1-0.3ма. Вопросы такие:
  • Можно ли так делать?
  • Можно ли пренебречь саморазогревом или надо все-таки в делитель ставить 4К и дальше вытягивать точность измерений на цифровом фильтре после АЦП? Основной датчик будет прикручен к аллюминиевой пластине. Дополнительный (опциональный, не факт что нужен) - скотчем к плате, для экспериментов.
  • Надо ли датчик "шунтировать" конденсатором, если желательно, то каким?
На глаз вроде должно прокатить, но я ни разу не имел дела с такими вещами, не знаю, какие там проблемы бывают (например, актуально ли бодаться с наводками на такой точности и с таким проводом). Да, я отдаю себе отчет, что в "правильных" девайсах так не поступают, но тут хобийный проект, простота предпочтительнее, если это не сильно в ущерб качеству. Мне не жалко десяток центов на усилитель, интерес больше спортивный, чтобы упростить до максимума.

Помогите пожалуйста прикинуть, можно ли поступить как описал, и что еще может быть полезно учесть.
Термостол типа такого. Толстая пластина с 2 трубчатыми нагревателями ближе к краям. Сейчас там в центр ввернута К-термопара. Думаю заменить болтом с прижимной планкой.

Сообщение отредактировал p_v - Jun 19 2018, 03:05
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 страниц V  < 1 2 3  
Start new topic
Ответов (30 - 35)
Herz
сообщение Jun 20 2018, 07:54
Сообщение #31


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Я и не знал, что бывают аптечные 0 - 100С с точностью 0.1С (даже с дискретностью 0.1С).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Jun 20 2018, 08:32
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(Herz @ Jun 20 2018, 10:54) *
Я и не знал, что бывают аптечные 0 - 100С с точностью 0.1С (даже с дискретностью 0.1С).

Я не настаиваю, что термометр был именно из аптеки.
Скажем так, был образцовый термометр, который неотличим от разработанного.
Но смысл совсем в другом - есть довольно большая разрешающая способность, которая позволяет
откалибровать изделие с необходимой точностью. Это не было средством измерения с соответствующим
сертификатом, а просто хоббийная разработка в стиле "дешево и сердито".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 20 2018, 09:51
Сообщение #33


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 09:27) *
Какое сопротивление у датчика в диапазоне 100-300C ? Умножьте его на ток 100 мкА (честный источник тока тоже требует деталей).
У PT100 у меня получилось от 14мВ до 23мВ, а это от 17 до 28 LSB 12-битного АЦП.
Посмотрим как вы из 11 LSB получите как минимум 200 (в 18 раз больше).

100 микроампер через 100 ом дают миллионную ватта. Можно смело добавлять. Ток раз в 30 увеличить. А на 1к датчике еще легче.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Jun 20 2018, 10:24
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(Tanya @ Jun 20 2018, 12:51) *
100 микроампер через 100 ом дают миллионную ватта. Можно смело добавлять. Ток раз в 30 увеличить. А на 1к датчике еще легче.

К Pt1000 подключить подтяжку 1 кОм к 3.3В.
При 100С имеем 1.9В, при 300С - 2.24В итого 422 LSB у 12-битного АЦП.
Мощность на терморезисторе 3 мВт.
Можно на время измерения подтяжку отключать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 20 2018, 11:04
Сообщение #35


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(adnega @ Jun 20 2018, 13:24) *
К Pt1000 подключить подтяжку 1 кОм к 3.3В.
При 100С имеем 1.9В, при 300С - 2.24В итого 422 LSB у 12-битного АЦП.
Мощность на терморезисторе 3 мВт.
Можно на время измерения подтяжку отключать.

Вот-вот. Оптимальная величина сопротивления добавочного резистора равна сопротивлению датчика при 200 градусах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
p_v
сообщение Jun 20 2018, 11:45
Сообщение #36


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 16-06-18
Из: СПб
Пользователь №: 105 099



Цитата(Tanya @ Jun 20 2018, 14:04) *
Вот-вот. Оптимальная величина сопротивления добавочного резистора равна сопротивлению датчика при 200 градусах.


Ой... а я как-то я не подумал, что лучше по середине шкалы ориентироваться, когда пополамный делитель рисуешь.
Возможно меня хоть немного извинит тот факт, что отличие меньше 2 раз sm.gif. Кажется у RTD прирост ~30-40% на каждую сотню градусов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V  < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:39
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016