> Измерение напряжения в 3-х фазной сети, Нужен совет по гальванической развязке МК от сети
MSprut
сообщение Sep 28 2006, 12:28
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 225
Регистрация: 25-04-06
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476



Нужно измерять напряжение в 3-х фазной сети при помощи микроконтроллера, но чтобы была гальваническая развязка. Как кто решает эту проблему, может существуют в природе миниатюрные измерительные трансформаторы напряжения? Поиск по этим трансформаторам ничего не дал. Может ссылку на фирму-производителя или на конкретный тип кто подкинет. Заранее спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V  < 1 2  
Start new topic
Ответов (15 - 23)
_artem_
сообщение Oct 19 2006, 14:27
Сообщение #16


учащийся
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 29-10-05
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249



Правда точность метода зависит от строгости соблюдения фаз в сети. Интересно каковы допустимые величины рассогласования по фазам в трехфазной сети ?


--------------------
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Oct 19 2006, 16:23
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(_artem_ @ Oct 19 2006, 18:27) *
Правда точность метода зависит от строгости соблюдения фаз в сети.
Нет, не зависит. На МК можно сделать также достаточно точный измеритель фаз входных напряжений. Дополнительных аппаратных затрат это не потребует. smile.gif


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_artem_
сообщение Oct 19 2006, 22:01
Сообщение #18


учащийся
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 29-10-05
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249



Не знаю прав я или нет , но :
при производной от d(V1cos(a) + V2cos(a+120))/dt равной нулю (или по максимуму по максимуму производной) мы находим абсолютную фазу (а) для V1 и V2 (где V1 V2 напряжения фаз относительно земли а сумма [V1cos(a) + V2cos(a+120)] то что мы мерим в сети ) , засекая данное время (зная действительную фазу сигналов ) можно дождаться времени t при котором одна из состовляюших будет равна нулю
Код
(V1cos(B) = 0 а  V2cos(b+120)
отличная от нуля) а вторая определятся углом b (пропорциональным времени задержки от фазы ) arccos из которой и даст пиковую состовляюшую сигнала. При другой задержке фазы отличной от 120 градусов найденная фаза (а) будет иметь другое значение вследствии чего вносится погрешность в измерение.
А Ваш способ какой , если не секрет?


--------------------
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
_artem_
сообщение Oct 20 2006, 01:39
Сообщение #19


учащийся
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 29-10-05
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249



Неeee, то что написал наверху - неправильно (справедливо для случая одинаковых амплитуд )) ).
Правильнее будет - фазовое рассоглосование от случая равных амплитуд пропорционально соотношению амплитуд сигналов (по отношению к земле). Но опять таки фазовый угол должен быть априори известным. Получать по току истинную фазу невозможно - вследствии возможной реактивной состовляющей нагрузки.


--------------------
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
CDT
сообщение Oct 20 2006, 04:22
Сообщение #20


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044



Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 04:39) *
Неeee, то что написал наверху - неправильно (справедливо для случая одинаковых амплитуд )) ).
Правильнее будет - фазовое рассоглосование от случая равных амплитуд пропорционально соотношению амплитуд сигналов (по отношению к земле). Но опять таки фазовый угол должен быть априори известным. Получать по току истинную фазу невозможно - вследствии возможной реактивной состовляющей нагрузки.

Ну, сейчас заморочите человеку голову.
Ему же просто напряжение надо померять и (полагаю) с точностью не лучше 0.5% (а то и 5%).

- На контроллер подается измеряемое напряжение в произвольном масштабе, не превышающем диапазон АЦП (можно даже не выпрямлять). Если интересует измерение не во всем диапазоне, а, скажем, в ГОСТовском (+10/-15%=187/242В) то можно подавать только этот диапазон, чем увеличивается разрешение АЦП и точность.
- Подсчитывается среднеквадратичное значение за выбраный интервал измерения.
- масштабируется контроллером в правильный результат.


--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_artem_
сообщение Oct 20 2006, 14:12
Сообщение #21


учащийся
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 29-10-05
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249



Цитата(CDT @ Oct 20 2006, 07:22) *
Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 04:39) *

Неeee, то что написал наверху - неправильно (справедливо для случая одинаковых амплитуд )) ).
Правильнее будет - фазовое рассоглосование от случая равных амплитуд пропорционально соотношению амплитуд сигналов (по отношению к земле). Но опять таки фазовый угол должен быть априори известным. Получать по току истинную фазу невозможно - вследствии возможной реактивной состовляющей нагрузки.

Ну, сейчас заморочите человеку голову.
Ему же просто напряжение надо померять и (полагаю) с точностью не лучше 0.5% (а то и 5%).

- На контроллер подается измеряемое напряжение в произвольном масштабе, не превышающем диапазон АЦП (можно даже не выпрямлять). Если интересует измерение не во всем диапазоне, а, скажем, в ГОСТовском (+10/-15%=187/242В) то можно подавать только этот диапазон, чем увеличивается разрешение АЦП и точность.
- Подсчитывается среднеквадратичное значение за выбраный интервал измерения.
- масштабируется контроллером в правильный результат.


Даже в мыслях не было )

Вообше то человеку, насколько я понял, нужно развязаться от сети :

Код
Нужно измерять напряжение в 3-х фазной сети при помощи микроконтроллера, но чтобы была гальваническая развязка. Как кто решает эту проблему, может существуют в природе миниатюрные измерительные трансформаторы напряжения? Поиск по этим трансформаторам ничего не дал. Может ссылку на фирму-производителя или на конкретный тип кто подкинет. Заранее спасибо.


--------------------
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Oct 20 2006, 16:16
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 05:39) *
...Правильнее будет - фазовое рассоглосование от случая равных амплитуд пропорционально соотношению амплитуд сигналов (по отношению к земле). Но опять таки фазовый угол должен быть априори известным...
Да нет же. Его легко определить, измерив два междуфазных напряжения относительно третьей фазы. Как определить сдвиг фаз между двумя гармоническими колебаниями известной амплитуды, надеюсь, пояснять не нужно. Далее, построить треугольник по двум сторонам и углу между ними сможет даже пятиклассник. Длина третьей стороны и будет искомым "третьим" междуфазным напряжением.
Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 05:39) *
...Получать по току истинную фазу невозможно - вследствии возможной реактивной состовляющей нагрузки.
При чём здесь ток? blink.gif Ведь мы измеряем напряжение.


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_artem_
сообщение Oct 20 2006, 18:51
Сообщение #23


учащийся
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 29-10-05
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249



[quote name='Stanislav' date='Oct 20 2006, 19:16' post='167171'] [quote name='_artem_' post='166888' date='Oct 20 2006, 05:39']
...Правильнее будет - фазовое рассоглосование от случая равных амплитуд пропорционально соотношению амплитуд сигналов (по отношению к земле). Но опять таки фазовый угол должен быть априори известным...[/quote]Да нет же. Его легко определить, измерив два междуфазных напряжения относительно третьей фазы. Как определить сдвиг фаз между двумя гармоническими колебаниями известной амплитуды, надеюсь, пояснять не нужно. Далее, построить треугольник по двум сторонам и углу между ними сможет даже пятиклассник. Длина третьей стороны и будет искомым "третьим" междуфазным напряжением.
[/quote]

Я и об этом . Просто подразумевал что, для точного определения напряжения Фазы сдвиг по фазе каждого из трех сигналов (не того напряжения, что измеряем (межазного) а того что надо найти - сигнал Фаза относительно земли) относительно друг друга должен быть равен точно 120.


[quote name='Stanislav' date='Oct 20 2006, 19:16' post='167171'] [quote name='_artem_' post='166888' date='Oct 20 2006, 05:39']
[quote name='_artem_' post='166888' date='Oct 20 2006, 05:39']...Получать по току истинную фазу невозможно - вследствии возможной реактивной состовляющей нагрузки.[/quote]При чём здесь ток? blink.gif Ведь мы измеряем напряжение. [/quote]

Ток я сказал для того случая когда мы хотим узнать истинную фазу сигнала относительно земли по фазе тока и через нее вычислить напряжение каждой фазы. В обшем к этому отношения не имеет .


--------------------
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Oct 24 2006, 14:02
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 22:51) *
Просто подразумевал что, для точного определения напряжения Фазы сдвиг по фазе каждого из трех сигналов (не того напряжения, что измеряем (межазного) а того что надо найти - сигнал Фаза относительно земли) относительно друг друга должен быть равен точно 120.
Нет, не должен!
Если "земля" или нейтраль нам не дана, мы можем говорить об измерении только междуфазных напряжений. Напряжения относительно "земли" в этом случае измерить не представляется возможным вообще (по причине её отсутствия), и фазовый угол здесь не при чём.
Если "земля" или нейтраль дана, для измерения фазных напряжений достаточно тупо померять напряжения на каждом из фазных проводов относительно неё, без учёта "фи". Для измерения междуфазных напр-й нужно также измерить "фи", что даже на долларовом МК делается элементарно.

PS. "Фи" между фазными проводами относительно нейтрали может быть и не 120гр даже при чисто активной нагрузке, по причине неравномерно нагруженных фаз и, вследствие этого, сдвига напряжения на нейтрали.


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 