реклама на сайте
подробности

 
 
> сброс при подаче питания SAM7S
Cyber
сообщение Jun 25 2007, 11:08
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 52
Регистрация: 20-10-06
Пользователь №: 21 517



Как заставить сбрасываться AT91SAM7S при подаче питания (не по NRST)? Почему-то сам не хочет запускаться без подачи NRST. Вернее не хочет после долгого простоя в выкл. состоянии. Если выключить ненадолго и включить то запуск программы проходит нормально. Может где прописать что нужно в регистрах? Используется только эта строчка в коде
Код
// Enable User Reset and set its minimal assertion to 960 us
  AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x04 << 8) | (dword) (0xA5 << 24);

Но она только для NRST вроде.

Пишу в ИАРе.

Сообщение отредактировал Cyber - Jun 25 2007, 11:09


--------------------