реклама на сайте
подробности

 
 
> DS и HIH
djmixi(Димка)
сообщение Jun 26 2007, 03:21
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 75
Регистрация: 13-02-07
Пользователь №: 25 307



Господа, подскажите как лучше подсоединить датчик влажности HIH-400* и DS18B20 к МК. Использую МК Мега48. По рекомендации на DS пишут подтягивающий резюк 4,7к (датчик на линии будет один по 1wire расстояние 10-15 метров помехи бытовые), датчики влажности HIH посадил на АЦП ADC6 и ADC7 условия теже то есть 10-15 метров помехи бытовые, параллельно ADC6 и ADC7 стоят по одному кондюку на 100 нан. Так же посоветуйте РЕФ внешний какой взять: я думаю лучше на 4,096 чтобы легче было считать потом в МК влажность...
Пока опорник выбрад LM4120IM-4.1 (на 4,096В) но есть еще вопрос там 5 выводов (Vin-Vout-GND и REF) правильно ли я понял что РЕФ нужно оставить в воздухе...
Заранее благодарю.
Все это для сушки дерева!

Сообщение отредактировал djmixi(Димка) - Jun 26 2007, 04:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 20:52
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016