реклама на сайте
подробности

 
 
> Разъемы RJ45 для шины RS485/422
Огурцов
сообщение Oct 16 2008, 16:34
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



В общем, теряюсь в догадках. С одной стороны - весьма положительный опыт использования разъемов RJ45 в сетях ethernet, с другой - последовательное соединение сегментов шины пропорциалнально снизит надежность.

Есть ли у кого успешные реализации сабжа ? Или это ненадежное баловство ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Start new topic
Ответов (15 - 29)
rezident
сообщение Oct 17 2008, 18:35
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Огурцов @ Oct 17 2008, 22:53) *
Покурил. Нужно делать "медиа"-конвертер. Значицо, прокладываем кабель, вдоль кабеля, на винты, а еще лучше на разъемы типа как для 110 кросса, устанавливаем конвертеры, у которых имеется один разъем RJ45. А дальше патч-корд до нашего устройства, у которого тоже _один_ разъем RJ45 и встроенный терминатор. В результате имеем все плюсы обоих систем (клеммники под винт и RJ45) и не имеем их минусов. Устройство конвертера подробно не рассматриваю. Но это может быть пара драйверов под rs485/422 (или rs422/422) с анализом активного состояния выхода драйвера 422 в устройстве, например на оптроне, либо дополнительная пара. Это для управления направлением передачи. Туда же (в конвертер) можно встроить гальваническую развязку. Для полного цимеса.
А не слишком ли затратное решение? Ставить репитер ("медиа"-конвертер по вашему) только ради того, чтобы в устройстве поставить RG-45? 07.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Oct 17 2008, 18:45
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 22:35) *
А не слишком ли затратное решение? Ставить репитер ("медиа"-конвертер по вашему) только ради того, чтобы в устройстве поставить RG-45? 07.gif

Ага, да еще и питание к нему тянуть. Да еще получить ворох глюков.

Если уж ставить RJ45, то два разъема на устройство.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Oct 17 2008, 18:58
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 18:35) *
А не слишком ли затратное решение? Ставить репитер ("медиа"-конвертер по вашему) только ради того, чтобы в устройстве поставить RG-45?

Нет, не только Надежность шины повышается. И вообще, нравицца. Например, локальную (компьютерную) сетку можно ведь в короба уложить, со шкафами, патч-панелями, коробами, розетками и патч-кордами, а можно от хаба до компа сопли по полу раскидать и ходить запинаться - дело вкуса. Первое, конечно, дороже. Считаем - +разъем 10, +драверы 2*7, +плата/сборка 100, +корпус 60. $6. В массе $2.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Oct 17 2008, 19:02
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Лихо очень считаете. А питание?
Надежность такое решение тоже вряд ли повысит, скорее наоборот.

Не проще ли поставить коробочку с двумя розетками, и затыкать их коротким патч-кордом, если устройство не подключено?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Oct 17 2008, 19:09
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 18:45) *
Ага, да еще и питание к нему тянуть.

Питание общее - с мастера, через шину. 2*24AWG на опторазвязку и драйвера вполне хватит.
Жизненно ?

Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 19:02) *
Не проще ли поставить коробочку с двумя розетками

Вариант, конечно. Только это еще в два раза увеличивает число соединений, т.е. _4_ на подключение одного устройства. Чего я и боюсь и хочу побороть в случае RJ45 (при последовательном соединении).
А вот 110 разъем жилу совсем не разрезает.

Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 17 2008, 19:11
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 17 2008, 19:29
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 00:58) *
Нет, не только Надежность шины повышается. И вообще, нравицца. Например, локальную (компьютерную) сетку можно ведь в короба уложить, со шкафами, патч-панелями, коробами, розетками и патч-кордами, а можно от хаба до компа сопли по полу раскидать и ходить запинаться - дело вкуса. Первое, конечно, дороже. Считаем - +разъем 10, +драверы 2*7, +плата/сборка 100, +корпус 60. $6. В массе $2.
Я как-то с трудом вашу "математику надежности" понимаю cranky.gif По-моему, чем проще тем надежнее, а вы специально усложнение предлагаете. Способ прокладки кабеля как-то не очень коррелирует с типом разъема. Никто вам не запрещает положить кабеля в коробах даже если разъемы будут винтовыми laughing.gif А гальваноразвязка RS485, например, в наших устройствах практически всегда предполагается еще на этапе разработки.

Если вам так нравится идея с RG-45 и патч-кордами, то могу одолжить свою идею с репитером wink.gif
Несколько лет назад делал разработку конвертора-репитера RS232-RS485-RS485. Три конца в кольце, то бишь устройство с тремя интерфейсами и автоматикой перенаправления потоков. Принцип переключения простой: "кто первый встал того и тапки" biggrin.gif Вам такое устройство нужно реализовать прямо в розетке. На выходе у нее будет только один абонент, подключенный через RG-45 посредством патч-корда и работоспособность всей линии связи не будет зависеть от наличия/отсутствия его подключения. Только нужно будет учесть возможные задержки всей цепочки "розеточных" репитеров.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 17 2008, 19:37
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 21:45) *
Ага, да еще и питание к нему тянуть. Да еще получить ворох глюков.

Если уж ставить RJ45, то два разъема на устройство.

Может я не услежу за темпом Вашей мысли, но RG-45 вполне рассчитан на передачу через него попутно с сигналом и питания ватт на 50-75. Стандарт РоЕ описывает принцип.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
revolution
сообщение Oct 17 2008, 19:51
Сообщение #23


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 94
Регистрация: 21-06-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255



Цитата(ukpyr @ Oct 17 2008, 11:45) *
Для простых электриков-монтажников удобнее и понятнее обычные винтовые клеммники...

А для этого клеммника и отвёрка не нужна! smile.gif
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Oct 17 2008, 20:00
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 23:37) *
Может я не услежу за темпом Вашей мысли, но RG-45 вполне рассчитан на передачу через него попутно с сигналом и питания ватт на 50-75. Стандарт РоЕ описывает принцип.

Во-первых, только до 15Вт. А во-вторых, Вы денежку считать не забываете? Золотая сеть будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 17 2008, 20:12
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 01:37) *
Может я не услежу за темпом Вашей мысли, но RG-45 вполне рассчитан на передачу через него попутно с сигналом и питания ватт на 50-75. Стандарт РоЕ описывает принцип.
75Вт??? 07.gif Ну вы это... осетра-то урежьте! wink.gif PoE ограничивает (среднюю) мощность величиной 12,95Вт.

Цитата(revolution @ Oct 18 2008, 01:51) *
А для этого клеммника и отвёрка не нужна! smile.gif
А что для него нужно? Вы его пробовали пальчиком-то нажимать? wink.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Oct 17 2008, 20:28
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата
(revolution @ Oct 18 2008, 01:51) *
А для этого клеммника и отвёрка не нужна! smile.gif
А что для него нужно? Вы его пробовали пальчиком-то нажимать? wink.gif

Да легко нажимается. В последних версиях для удобства прорезь для отверточки есть. Можно и ей нажимать.
Но эти для силовых. Есть и специальные для AVG кабелей.
Есть и не нажимные, а врезные по принципу IDC. Не нашел где брать.
Так что есть все, только догадаешься, ан оказывается их ктото давно юзает smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Oct 17 2008, 21:09
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Проще один раз увидеть © Функционально м.б. как-то так:




зы: исправления: вход DE левого драйвера д.б. подключен на коллекторы ключей оптронов через инвертор. Или если без инвертора, то транзисторы подключать к VCC, а сигнал снимать с эмиттеров.

Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 17 2008, 22:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 17 2008, 21:19
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 23:12) *
75Вт??? 07.gif Ну вы это... осетра-то урежьте! wink.gif PoE ограничивает (среднюю) мощность величиной 12,95Вт.

Половил я их трошки, осетров этих...
12.95Вт - нормированная мощность одного потребителя (оконечного устройства). А сам разъем держит до ампера на контакт, если только его не коммутировать под напряжением. Четыре контакта (2 на + и 2 на -) вполне пропустят 1.5 ампера при 50-55 вольтах.
Практика и статистика у этого решения достаточно большая. Тысячи оконечных устройств.

Что касаемо стоимости....Ну, многое зависит от конструкции, условий применения.
Типовое на сегодня решение 65-ваттный центральный блок питания в корпусе + 10 понижающих стабилизаторов без корпуса (на каждое оконечное устройство) на сегодня обходятся что-то около 100-110 долларов. Это обеспечивает питание по кабелю UTP5 в две стороны от центра по 500-600м. Т.е. по 5-6 линков максимальной длины.
В любом случае, разъемы или клеммники, системы удаленного питания сейчас получают распространение. Нет нужды тягать в десяток мест 220 вольт со всеми вопросами электробезопасности.
Выключатель один, централизованный, легко делается из одного места бесперебойное питание распределенного на местности объекта. Это Интернет - сети, системы видеонаблюдения, охрана, сигнализация, аварийное освещение, рекламные вывески и т.п.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Oct 17 2008, 21:27
Сообщение #29


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 19:29) *
Я как-то с трудом вашу "математику надежности" понимаю

Если устройства подключены последовательно друг в друга, один через дрогого, то из-за неисправности _одного_ разъема валится вся шина. А разъемов 2 (или 4) на каждое подключение.
Если же ставим "репитер", то при неисправности одного разъема отваливается только одно устройство.

Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 19:29) *
А гальваноразвязка RS485, например, в наших устройствах практически всегда предполагается еще на этапе разработки.

Я еще думаю. Один вариант я вижу с одним общим питанием полдюжины девайсов через кабель, тут развязка вроде бы как совем нужна. В другом варианте все (столько же) девайсы расположены в пределах одной комнаты, т.е. питание однозначно с одной фазы и какого-либо паразитного тока по шине быть не должно. В более других условиях развязка конечно нужна.

Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 19:29) *
Три конца в кольце, то бишь устройство с тремя интерфейсами и автоматикой перенаправления потоков. Принцип переключения простой: "кто первый встал того и тапки"

Если я правильно понял, то это несколько не тот случай. Концов два, и включаются/переключаются они вполне детерминированно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 17 2008, 21:43
Сообщение #30


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Владимир @ Oct 18 2008, 02:28) *
Да легко нажимается. В последних версиях для удобства прорезь для отверточки есть. Можно и ей нажимать.
Ну не у всех пальчики детско-миниатюрные. А еще если такой клемник не открытый, а лишь виднеется в специальной прорези в корпусе. Так что без тонкого предмета аля отвертка опять никак laughing.gif
Цитата(Владимир @ Oct 18 2008, 02:28) *
Но эти для силовых. Есть и специальные для AVG кабелей.
Есть и не нажимные, а врезные по принципу IDC. Не нашел где брать.
Так что есть все, только догадаешься, ан оказывается их ктото давно юзает smile.gif
Угу. Есть. У меня вон на стенке колодка для домашней локалки такая пришпилена. Внутри плата с RG-45, а на плате контакты типа "ласточкин хвост" для разделки витой пары. Причем на плате имеется цветовая маркировка сразу для двух случаев: прямой кабель и "нуль-модемный" smile.gif


Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 03:27) *
Если устройства подключены последовательно друг в друга, один через дрогого, то из-за неисправности _одного_ разъема валится вся шина. А разъемов 2 (или 4) на каждое подключение.
Это если разрывать линию/провод в каждом узле подключения. У нас же обычно провода законцовываются и поэтому даже если контакт клемника ослабнет или совсем выпадет, то отвалится связь только этого конкретного контроллера, а не вся сетка.
Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 03:27) *
Если я правильно понял, то это несколько не тот случай. Концов два, и включаются/переключаются они вполне детерминированно.
Из схемы я понял вашу мысль. Вы удлиняете луч/ответвление с помощью повторителя, чтобы не влиять на согласование линии связи. Только в вашем случае неисправность/зависание одного узла может подвесить всю сетку, создавая коллизию в линии. Автономная автопереключалка/подключалка выходного драйвера все бы равно не помешала.