Разъемы RJ45 для шины RS485/422 |
|
|
|
Oct 17 2008, 21:56
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 21:43)  контакты типа "ласточкин хвост" для разделки витой пары Вот это и есть сто десятый. Скорее всего. Разделывается специальным инструментом. Впрочем, его сейчас полно. Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 21:43)  У нас же обычно провода законцовываются и поэтому даже если контакт клемника ослабнет или совсем выпадет, то отвалится связь только этого конкретного контроллера Так с самого начала про это разговор. Либо клеммник и шину не режем, либо RJ45 и шину режем. RJ45 удобнее и практичнее, клеммники надежнее. Хотя вот вариант появился - сто десяты прям в устройство ставить. Но это не эстетично. И все равно он практически одноразовый - жилы надрежутся и потом, если достать, обломятся по надрезам. Цитата(rezident @ Oct 17 2008, 21:43)  Только в вашем случае неисправность/зависание одного узла может подвесить всю сетку, создавая коллизию в линии. Да, но в данном случае надежность не хуже, чем при типовом подключени rs485. Если уж идти до конца, то в этом случае нужно ставить драйвера CAN (что в несколько раз дороже), хотя бы со стороны шины.
|
|
|
|
|
Oct 17 2008, 22:19
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 01:03)  По-моему в какой-то теме мы с вами уже обсуждали эти нюансы. То что вы пропагандируете находится вне спецификации PoE (IEEE 802.3af). Может и обсуждали, но не на этом форуме. Приведенные Вами ссылки характеризуют предельную мощность, потребляемую оконечным устройством. Для класса 3 это действительно что-то порядка 13 ватт. Рабочее напряжение в линии 48+-8 вольт. И с токами, потребляемыми оконечным устройством никто не спорит. А что мешает запитать таким образом несколько устройств? Типичный Эзернет-коммутатор потребляет ватта 3. Ну, с учетом КПД оконечного стабилизатора, пусть 4, да в линии еще ватт потеряем на нагрев проводов. ну, 6 устройств - 36 ватт. При 50 вольтах - 720 миллиампер. Чем это плохо?
|
|
|
|
|
Oct 17 2008, 23:24
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 04:19)  Может и обсуждали, но не на этом форуме. Приведенные Вами ссылки характеризуют предельную мощность, потребляемую оконечным устройством. Для класса 3 это действительно что-то порядка 13 ватт. Рабочее напряжение в линии 48+-8 вольт. И с токами, потребляемыми оконечным устройством никто не спорит. А что мешает запитать таким образом несколько устройств? Типичный Эзернет-коммутатор потребляет ватта 3. Ну, с учетом КПД оконечного стабилизатора, пусть 4, да в линии еще ватт потеряем на нагрев проводов. ну, 6 устройств - 36 ватт. При 50 вольтах - 720 миллиампер. Чем это плохо? Может вам просто стандарт стоит почитать? В оригинале. PSE - Power Sourcing Equipment, т.е. оборудование, запитывающее линию. PD - Powered Device, т.е. потребитель, питающийся от этой линии. Ничего не мешает запитать несколько устройств, если в сумме они будет потреблять не выше указанной в стандарте мощности. На практике же можно наверное и больше (если нельзя, но очень хочется, то можно?  ), но это уже нельзя будет называть PoE. Вот и все.
|
|
|
|
|
Oct 18 2008, 00:24
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 22:19)  А что мешает запитать таким образом несколько устройств? Сегодняшний ethernet - это соединение точка-точка, в нем просто нет места "нескольким" устройствам. Кроме того, при допустимом токе в 2A на контакт (реально, где-то читал раньше, вроде бы 0.5A) нужно учитывать сопротивление кабеля, AWG24 (нормальный, не китайский) на длинне 105м будет иметь сопротивление более 17,5 ом, т.е. из 48V при токе 2A в нагрузку придет только 13V. А вот при допустимом падении в 8V легко вычислить, что ток не должен превышать 0.45A, что гораздо ближе к стандартным для PoE 350mA В общем, что тут говорить. Для питания репитеров 350mA хватает, а вот для питания устройств скорее всего нет. Либо нужно переходить от шины к звезде и ставить вместо нескольких репитеров один хаб. Тогда 350мА будет на каждое устройство, а это уже вполне достаточно, в т.ч. и на исполнительные устройства - лампочки, моторчики и т.д. По ходу один недостаток у топологии с репитерами все-таки обнаружился - потребление. В шине терминаторов 2(4), а с репитерами +2 на каждое устройство, т.е. дополнительные 40(80)мА. Или нужно ставить что-то менее жрущее на интерфейс от устройства до репитера, благо тут кабель короткий. М.б. подойдет токовая петля ? На оптронах. Как считаете, будут оптроны, скажем 6N137, работать на 1мбит на 1.5 метра ? Тогда автоматически и опторазвязка пояляется.
|
|
|
|
|
Oct 18 2008, 19:25
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 00:00)  А идея, оказывается, не настолько безумна. http://www.kei.ru/biser/product.aspx?id=26Вся идея этого концентратора в том, что используется по две витые пары (прямая и возвратная) для каждого канала. Потому, что проводов в кабеле UTP обычно много (четыре витые пары).  Мы такой способ тоже используем. К каждому устройству с RS485 подходит лишь один кабель FTP, но физически линия все равно остается линией, а не звездой с отводами.
|
|
|
|
|
Oct 18 2008, 19:35
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(Огурцов @ Oct 18 2008, 03:24)  Сегодняшний ethernet - это соединение точка-точка, в нем просто нет места "нескольким" устройствам. Кроме того, при допустимом токе в 2A на контакт (реально, где-то читал раньше, вроде бы 0.5A) нужно учитывать сопротивление кабеля, AWG24 (нормальный, не китайский) на длинне 105м будет иметь сопротивление более 17,5 ом, т.е. из 48V при токе 2A в нагрузку придет только 13V. А вот при допустимом падении в 8V легко вычислить, что ток не должен превышать 0.45A, что гораздо ближе к стандартным для PoE 350mA
В общем, что тут говорить. Для питания репитеров 350mA хватает, а вот для питания устройств скорее всего нет. Так и я о том же. Поговорить есть кому. Сделать некому? Вы эту проблему достаточно хорошо исследовали на практике? Вы эти устные вычисления (из 48V при токе 2A в нагрузку придет только 13V. ) проверяли на чем? Структура "точка-точка" касается информационных линий. Вовсе не обязательно автоматически переносить это на питание. Система удаленного питания нескольких устройств по свободным жилам витой пары или по тем же проводам, что и сигнал вполне реальна. Вы уж мне поверьте без встречных теоретических выкладок.
|
|
|
|
|
Oct 18 2008, 21:38
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 19:35)  Поговорить есть кому. Сделать некому? Нормально. Если б я знал что к чему и имел опыт практического применения тех же RJ45 и RS485, то не спрашивал бы. Какой смысл делать, пока не знаешь как. Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 19:35)  проверяли на чем? На законе Ома. Обычно работает железно. Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 19:35)  Структура "точка-точка" касается информационных линий. Вовсе не обязательно автоматически переносить это на питание. Извините, а зачем устройству питание _без_ информационных линий ? Ну воткните в 220V или киньте обычный провод, хоть 2.5квадрат. Зачем же для этого витую пару использовать ? Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 19:35)  Система удаленного питания нескольких устройств по свободным жилам витой пары или по тем же проводам, что и сигнал вполне реальна. Вы уж мне поверьте без встречных теоретических выкладок. А и я не утверждаю, что не реальна. Но вот выглядит бессмысленно. Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 19:25)  Вся идея этого концентратора в том, что используется по две витые пары (прямая и возвратная) О, сразу и не понял. Значит у него затычки должны быть в комплекте. Однако идея мне понравилась больше, чем с двумя кабелями и двумя разъемами. Для rs422 не подходит, но для rs485 уже достаточно. Некоторые выводы: AC Termination не подходит для снижения потребления в случае большой загрузки шины. Зато подходит Series Termination, но без терминации приемника, как было написано выше для Mil Std 188-114A, точнее с резистором в 4k. Для подключения точка-точка и коротким кабелем, т.е. как раз для подключения устройства к репитеру. А на общую шину можно стандартные терминаторы поставить, либо для rs422 последовательный на передатчик и параллельный на приемник (у мастера).
|
|
|
|
|
Oct 18 2008, 22:21
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 00:38)  На законе Ома. Обычно работает железно. Извините, а зачем устройству питание _без_ информационных линий ? Ну воткните в 220V или киньте обычный провод, хоть 2.5квадрат. Зачем же для этого витую пару использовать ? А и я не утверждаю, что не реальна. Но вот выглядит бессмысленно. Да речь о том же законе Ома. Только есть его теория и есть практика. Только на практике можно увидеть смысл, если не надо тянуть 2.5 квадрата по микрорайону, получать на это разрешения и бегать ночью по чердакам , рестартуя зависшее по питанию оборудование. Это усмотрели уже сотни людей. Усмотрите и Вы, если будете иметь дело с сетями в пределах нескольких зданий, или кварталов а не со стола на стол.
|
|
|
|
|
Oct 18 2008, 23:24
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(rezident @ Oct 19 2008, 01:42)  Нашел-таки я тему где вы продвигали "упрощенные методы расчета" и принципы "пионернета" © Rst7  Именно на этом форуме. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50764&hl=Точно! Я просто через какую-то ссылку разово сюда зашел и только эту тему обсудил. Она меня интересует профессионально. Постоянно на это форум стал заходить с месяц назад. Потому о том разговоре по указанной ссылке начисто забыл. RST7? Кажется мы еще где-то встречаемся периодически с этим прерыванием.... ------------ Ладно, питание в стартовой теме - не главное. И разъемы можно такие, можно сякие. Дело вкуса. Я только не совсем еще понял, но интересно, насчет гальваники на оптронах. А потянут ли они такие частоты?
|
|
|
|
|
Oct 19 2008, 00:37
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 22:21)  Только на практике можно увидеть смысл, если не надо тянуть 2.5 квадрата по микрорайону Я ж подчеркнул "_без_". Но если тащите cat5, то значит передаете _информацию_. И мощность, если напрячься, можно поболе 15 ватт утянуть. Только, как уже сказали, это все не является ethernet+PoE, поэтому, хотя и близко, называт нужно как-то иначе. Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 23:24)  Я только не совсем еще понял, но интересно, насчет гальваники на оптронах. А потянут ли они такие частоты? Потянут 6n137 - 10mbit, в апноте slla036c даже схемка прям на них.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|