реклама на сайте
подробности

 
 
> Схема возбуждения RTD датчиков. Помехоустойчивость
Toklak
сообщение Dec 11 2008, 10:38
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 23-05-06
Пользователь №: 17 368



С точки зрения помехоустойчивости какой подход лучше:
- возбуждение датчиков RTD при помощи источников тока
- ратиометрической подход.
Датчики RTD-50,500,1000.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 8)
rezident
сообщение Dec 11 2008, 12:35
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



С точки зрения помехоустойчивости чего?
Не следует забывать, что ток, протекающий через термосопротивление, вызывает нагрев самого датчика и непосредственно влияет на результат измерения температуры. Если для первого варианта ток является заранее известной величиной, то во втором случае его величина является функцией, зависящей от сопротивления (температуры) датчика, и вносит нелинейную компоненту в результат измерения. Хотя конечно же ратиометрический способ несколько проще в реализации.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Toklak
сообщение Dec 11 2008, 13:50
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 23-05-06
Пользователь №: 17 368



Подключаю RTD-50 4 проводка дифференциально на PGA ad8231 с него на Silab C8051F350. Провода датчика обматываю вокруг постоянно щелкающих пускателей.
RTD-50 можно возбудить
1)источником тока 1мА
2)по ратиометрической схеме с возбуждением от токового ЦАП C8051F350 (тот же 1мА но менее стабильный)
3)по ратиометрической схеме от REF(2,5В с резистором в REF 2,49K, т.е. тот же 1мА )
В каком варианте чувствительность к помехам будет меньше? Или схема возбуждения тут вообще ни причем? 07.gif А все дела в токе возбуждения?

Сообщение отредактировал Toklak - Dec 11 2008, 14:21
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 11 2008, 16:42
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Еще раз спрашиваю. "чувствительность к помехам" чего именно вы исследуете? Или вас все же влияние реализации схемы подключения на точность измерения волнует?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mISAnthrope
сообщение Dec 12 2008, 07:43
Сообщение #5





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 8-11-06
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 079



если додумаетесь, то есть простая схемка, RTD между двумя усилами охваченными ООС. Любая помеха ослабляется на КОСС ОУ, чувствительность преобразования на порядок выше чем в классических схемах... Всего-то корпус сдвоенного усила и источник опоры. Есть модификации для длинного кабеля, при 3-х проводном включении.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Toklak
сообщение Dec 12 2008, 11:08
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 42
Регистрация: 23-05-06
Пользователь №: 17 368



Меня волнует влияние схемы возбуждения на точность измерения в условиях помех. Без помех все ясно, как работает, какая схема какой результат дает.
To mISAnthrope: Использую инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления AD8231 с коэффициентом усиления 16 КОСС 104дБ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Artak
сообщение Dec 14 2008, 06:42
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 41
Регистрация: 17-01-08
Пользователь №: 34 178



Помехоустойчивость будет пактический одинаковым. Амплитуда помех будет меньше в схеме с меньшим эквивалентным сопротивлением параллельно датчику ни и коэффициент преобразования будет меньше.
Лучше постоить схему так, чтобы RTD был подключен симментично. При этом наводки будут ослаблены дифференциальным усилителем
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mISAnthrope
сообщение Dec 15 2008, 05:57
Сообщение #8





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 8-11-06
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 079



В схеме с диф.усилителем входное сопротивление будет составлять, как минимум, сопротивление датчика, а на длинной линии и килоомным датчиком уже можно нахватать помех, а в схеме где, датчик подключен к выходам ОУ, сопротивления с обеих сторон почти нулевое. Да и кто будет ослаблять помеху в схеме с диф.усилом? А во второй: обратная связь - любая помеха, приложенная по выходу ОУ охваченного ООС, ослабляется в Кразомкнут(f)*Коос, при единичной ООС, и полосе частот до 100 Гц, реальное подавление в десятки тысяч раз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Artak
сообщение Dec 18 2008, 08:48
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 41
Регистрация: 17-01-08
Пользователь №: 34 178



Цитата(mISAnthrope @ Dec 15 2008, 09:57) *
В схеме с диф.усилителем входное сопротивление будет составлять, как минимум, сопротивление датчика, а на длинной линии и килоомным датчиком уже можно нахватать помех, а в схеме где, датчик подключен к выходам ОУ, сопротивления с обеих сторон почти нулевое. Да и кто будет ослаблять помеху в схеме с диф.усилом? А во второй: обратная связь - любая помеха, приложенная по выходу ОУ охваченного ООС, ослабляется в Кразомкнут(f)*Коос, при единичной ООС, и полосе частот до 100 Гц, реальное подавление в десятки тысяч раз.

Можно на схему посмотреть? Что -то не понимаю как она работает
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:01
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7