Ув. читатели подскажите как можно защитит контроллер от сбоя. Опишу кратко ситуацию. Наша руководитель проекта решил отказаться от морально устаревших пик контроллеров и перейти на более быстрые меги мотивируя тем что будет запас производительности и памяти. Заказали с горячки партию мег 162 сразу на все устройства, ну наше дело маленькое, написали софт, отладили, и тут вылезла оно - проблема. Ещё во время отладки обратили внимание на то что если подпаивать какой то элемент на плате, слетают настройки в ЕЕПРОМ, все данные как использовать контроллер проверят через crc. Я сразу подумал на статику, но так как это только опытные образцы паяются включенные то настал сильно переживать.
В итоге устройство подключается к промышленному блоку по RS-232, в наших устройствах мы использовали max232N, все поначалу работало нормально и начальство даже поблагодарило за труды, но все случилось когда промышленный блок завис, чтоб его перезагрузить оператор просто выдергивает его из сети и заново включает, при этом наше устройство запитывеатся от собственного блока питания и соединяется только 3 проводами с пром.блоком Rx Tx GND, и в момент когда его включают наш контроллер перегружается и еепром не проходит верификацию а попросту слетает.
Понял что эту проблему не решить программно, подскажите может можно как то физически защитит контроллер ?
p.s. Забыл, изначально до меги стоял пик который спокойно переносил такие манипуляции, и еепром ни разу неслетала.
Сообщение отредактировал west329_ - Jan 27 2009, 21:22
|