Jan 30 2009, 10:03
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(тау @ Jan 29 2009, 22:18)  Кстати на энерг.сбер. лампах часто пишут - с диммерами не включать!!!! ибо чревато. Так то - диммеры с фазовым управлением. А тут - включение с переходом через ноль. При любом раскладе чисто токовые перегрузки не должны быть опасны(Itsm=200A, на минуточку). Разве что в комбинации с другими факторами - большой ток управления при открывании или какой-нить выброс. Цитата(at90 @ Jan 30 2009, 12:46)  Если поставить NTC термистор ом на 15-20, спасет ли это от броска тока? Наверняка.
|
|
|
|
|
Feb 2 2009, 06:38
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817

|
Цитата(at90 @ Jan 30 2009, 18:02)  Вот схема... Вроде стандартно... Да вроде как нормально все. Почему грешите на перенапряжения? Симистор наверняка 600 вольтовый. На какое напряжение варистор? Индуктивность не пробовали последовательно с предохранителем поставить?
|
|
|
|