Датчик влажностии HIH-4000, Странные показания |
|
|
|
Feb 17 2009, 01:57
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 13-02-09
Пользователь №: 44 833

|
RH_.rar ( 46.8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 765Здесь схема и протеус.
|
|
|
|
|
Feb 17 2009, 12:10
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 13-02-09
Пользователь №: 44 833

|
Вот с картинкой. В протеусе думал, будет наглядней.
|
|
|
|
|
Feb 17 2009, 14:57
|
Гуру
     
Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250

|
Цитата(diwest @ Feb 17 2009, 15:10)  Вот с картинкой. В протеусе думал, будет наглядней. В схеме прямых ошибок нет. Смотрите программу. Выведите результат АЦП до всясеских обработок и сравните с тем, что Вы намерили вольтметром. Следует только обратить внимание, что выходное сопротивление HIH достаточно большое, поэтому более правильным было бы REF atmegи подключить к AVCC, от него же запитать HIH, а выход непосредственно подключить к ADC0.
--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
|
|
|
|
|
Feb 17 2009, 16:10
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 13-02-09
Пользователь №: 44 833

|
Спасибо за ответ. Но поскольку не умеючи долго, спрошу еще: Мне нужно выставить внешний источник опорного напряжения, на AREF=5В. Сделать надо это программно?
|
|
|
|
|
Feb 18 2009, 15:11
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 13-02-09
Пользователь №: 44 833

|
Всем спасибо. Уже разобрался. Переделал на внешний ИОН, от него запитал датчик. И напрямую к контроллеру. Преобразование по формуле с калибровочного листка, плюс поправка. Показания адекватные по всей шкале.
|
|
|
|
|
Jan 9 2011, 00:24
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 9-01-11
Пользователь №: 62 093

|
Скажите какие параметры имеет датчик HIH-4000-002? Подскажите где найти под него мануал, я нашёл 3 мануала на модели 001, 003, 004, а на 002 не как не найду!
|
|
|
|
|
Jan 9 2011, 04:03
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 9-01-11
Пользователь №: 62 093

|
Подскажите ещё схему правильного подключения к АЦП!
Спасибо!
|
|
|
|
|
Jan 9 2011, 07:43
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 9-01-11
Пользователь №: 62 093

|
Не ужели не кто не владеет информацией о этом датчики?
|
|
|
|
|
Jan 9 2011, 09:10
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 9-01-11
Пользователь №: 62 093

|
Но там нету необходимых данных для того что-бы произвести расчёт!
|
|
|
|
|
Jan 9 2011, 10:16
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 238
Регистрация: 15-11-05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864

|
...и какие данные Вам нужны....002 поставляется без калибровочного паспорта....следовательно ориентируйтесь на типовую формулу из документации на серию HIH-4000.... .....VOUT=(VSUPPLY)(0.0062(sensor RH) + 0.16), typical at 25 ºC ...или вот дополнительно...там есть формула...VOUT=....
Сообщение отредактировал galya - Jan 9 2011, 10:38
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|