Привет всем!
Разрабатываем устройство, которое должно измерять напряжение в широких пределах. Работа связана с релейной защитой. Есть ток уставки от 400 мА до 912 мА с шагом 4 мА (получается, что всего 128 уставок по току). Нам надо действовать исходя из того, насколько входной ток превышает тока уставки. Оно может превышать его до 10 раз (выполняется функция максимальной токовой защиты). Есть еще другой ток. Так он вообще может быть больше 17 раз (это уже функции токовой отсечки). Принимает решение микроконтроллер AVR mega с 8 каналами АЦП. Разрядность АЦП - 10 бит. Всего значений - 2^10. Уставок всего 128 или 2^7. Получается, что на каждую уставку приходится 2^3 = 8 значений АЦП и это тольк для тока уставки (400мА - 912мА). А есть еще 1А - 16А. Точность вообще никакая. Измеряется три фазы. Берем из них максимальный ток.
Посоветуйте, пожалуйста, какие схемотехнические решения применить чтобы решить проблему точности измерения и при этом уложиться на все каналы АЦП.
|