Защита RS485 |
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
Jul 24 2009, 09:44
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206

|
Цитата(Itch @ Jul 24 2009, 12:48)  Необходимо защитить интерфейсы на устройстве от возможных импульсных выбросов. Приведите характеристики помех, от которых вы хотите защититься. Есть ли у вас контур заземления, на который эти помехи можно слить?
--------------------
Пасу котов...
|
|
|
|
|
Jul 24 2009, 11:36
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206

|
Цитата(Itch @ Jul 24 2009, 14:07)  1е и главное - земляной провод не подключают вовсе или подключают после информационных. Если есть разница в потенциалах земель, то будет бо-бо.
2 - между информационными проводами и третим проводом GND приличная наводка в десятки вольт. Например, по ошибке прицепили телефонную линию, а там еще кто-то позвонил, т.е. 120В (:
Заземления платы нет (нельзя), но корпус заземлен. Это напоминает типичный русский подход: Как сделать так, чтобы можно было перепутать всё и вся при подключении, но прибор работал. Меня умиляет формулировка - "по ошибке подцепили". А если по ошибке подцепили 380В?. Тем не менее на мой вопрос по характеристикам ваших импульсных выбросов вы так и не ответили. Предположу - что вы хотите бороться с микросекундными импульсными помехами (МИП). В вашем случае эти помехи буду common-mode, то есть существовать будут одновременно в обоих проводах витой пары кабеля RS-485 относительно матушки-земли (пара то хоть витая у вас?). Вы можете: 1. Сделать входную схему защиты для симметричной цепи, которая будет сливать эти помехи на контур заземления. 2. Обеспечить такую прочность изоляции между информационными проводами кабеля RS-485 и контуром заземления, чтобы ожидаемые вами максимальные перенапряжения не привели к пробою изоляции.
--------------------
Пасу котов...
|
|
|
|
|
Jul 24 2009, 13:50
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 358
Регистрация: 27-06-06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410

|
rezident, спасибо! было в голове, что на сахаре схемы такие встречал, но не смог найти. 3я схема очень даже ничего, на ней и остановлюсь, наверное. Цитата Это напоминает типичный русский подход: Как сделать так, чтобы можно было перепутать всё и вся при подключении, но прибор работал. Меня умиляет формулировка - "по ошибке подцепили". А если по ошибке подцепили 380В?. Andy Mozzhevilov, да надо чтобы было как можно более неубиваемо. От 380 конечно не защитишься, а вот от 220В - надо. Имеется в виду, что к компьютеру может быть подключен преобразователь без развязки, и на корпусе могут гулять приличные потенциалы относительно удаленного за 1км прибора. Также бывают именно синфазные помехи, когда недалече от неэкранированного и невитого провода RS485 щелкают пускатели скажем на 6КВ / 1МВт (ну это я загнул конечно, но примерно такие порядки). Еще бывает вообще астрал - грозовые разряды. Все вроде понятно, но дело то происходит глубоко под землей, в шахте.
|
|
|
|
|
Jul 24 2009, 14:22
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206

|
Советую искать - читать Госты на ЭМС, которым должна соответствовать продукция (а то что они есть, и она им должна соответствовать - точно). Из них уже доставать допустимые воздействия помех и точки их приложения. Это - правильный подход. А то как возникает тема по ЭМС - у меня стойкое ощущение, что люди пытаются бороться с "духами", то есть вы понимаете, что помехи есть, но классифицировать их не можете (или не хотите потратить чуть времени для изучения вопроса, или боитесь, что это очень сложно). В результате получается, что создаются схемы, которые частично защищают от того, чего быть не может (то есть как результат - применяются элементы защиты, которые не приносят реальной пользы - но стОят денег). С другой стороны - от части помех по незнанию схема защиты не разрабатывается, в результате они пролетают в устройства беспрепятсявенно. Это не наезд, это отчасти совет, отчасти констатация не очень радостных фактов. Цитата(Itch @ Jul 24 2009, 17:50)  и невитого провода RS485. Это называется - делаем из дерьма конфетку. Цитата(rezident @ Jul 24 2009, 17:14)  и разрядник от "земли" драйвера RS485 на контур заземления Ну уж. Что тогда будет с драйвером про подаче синфазной микросекундной помехи в инфомрационные линии? Помеха стечет через порты драйвера на общую землю драйвера - а дальше через разрядник на контур заземления. Хотя все рассуждения нужно вести от точек приложения помех.
--------------------
Пасу котов...
|
|
|
|
|
Jul 27 2009, 14:36
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jul 25 2009, 01:37)  В каких цепях В линии интерфейса связи RS485. Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jul 25 2009, 01:37)  и за счет чего это перенапряжение возникает? Например, статическое электричество (статика ведь возникает не только на теле человека, шоркающего меховыми тапочками по линолеуму  ) или попадание линейного сетевого напряжения на одну из линий связи RS485. С учетом того, что в сети амплитуда помех может быть в разы выше амплитудного значения синуса, то и превышение максимального напряжения изоляции (500В для дешевых 1 Вт ройеров) вовсе не равно нулю. Вам может блок-схему устройства с гальваноразвязанным RS485 и с изображениями эквивалентной проходной емкости в каждом блоке нарисовать для понимания?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|