реклама на сайте
подробности

 
 
> К1113 ПВ1 и датчики тока
rastep
сообщение Feb 1 2010, 00:52
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 1-02-10
Пользователь №: 55 193



Есть АЦП - Микросхема К1113 ПВ1 ( в составе блока телемеханики )
К ней раньше подключали датчики тока типа Е 842/1 ( с диапазоном выходного сигнала 0-5 мА )
а есть ли к этой АЦП возможность подключить датчики  типа
Е 854/2 ЭС ( но с диапазоном выходного сигнала 4-20 мА ) ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 1)
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 1 2010, 06:06
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Цитата(rastep @ Feb 1 2010, 03:52) *
Есть АЦП - Микросхема К1113 ПВ1 ( в составе блока телемеханики )
К ней раньше подключали датчики тока типа Е 842/1 ( с диапазоном выходного сигнала 0-5 мА )
а есть ли к этой АЦП возможность подключить датчики  типа
Е 854/2 ЭС ( но с диапазоном выходного сигнала 4-20 мА ) ?

Подключить-то можно, уменьшив в 4 раза сопротивление токосъемного резистора. Но при этом потеряется пятая часть диапазона измерений с соответствующим искажением показаний. Проще встроить в тракт измерения преобразователь из 4-20 мА в 0-5 мА.