реклама на сайте
подробности

 
 
> Маленький watchdog, Не хватает таймаута
Nikitoc
сообщение Mar 2 2010, 13:56
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Validating
Сообщений: 207
Регистрация: 14-01-09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367



Всем здрасте! Работаю сейчас с ATmega128L. По даташиту максимальное время переполнения его сторожевого таймера равно примерно 2 секундам. А мне необходимо, например, 30 сек. Какие могут быть варианты, кроме отключения-включения watchdog'а?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 7)
rezident
сообщение Mar 2 2010, 14:08
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Если нехватка связана с длительным временем нахождения в "спячке", то логичнее всего было бы "посыпаться" с периодом меньшим срабатывания WDT и сбрасывать его.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardJoker
сообщение Mar 2 2010, 14:27
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 995
Регистрация: 3-06-05
Пользователь №: 5 713



Цитата(Nikitoc @ Mar 2 2010, 16:56) *
Всем здрасте! Работаю сейчас с ATmega128L. По даташиту максимальное время переполнения его сторожевого таймера равно примерно 2 секундам. А мне необходимо, например, 30 сек. Какие могут быть варианты, кроме отключения-включения watchdog'а?


Внешний WatchDog на минуту. У Maxim'a как-то видел.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
XVR
сообщение Mar 2 2010, 15:59
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 123
Регистрация: 7-04-07
Из: Химки
Пользователь №: 26 847



Виртуальный WD на таймерном прерывании. Делается таймерное прерывание, меньшее, чем максимальное время железного WD, в нем декрементируется некоторый счетчик (если он не нулевой), и выдается сброс WD (опять же, если счетчик не нулевой).
В основной программе в этот счетчик периодически записывается константа (это будет аналог сброса WD)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
firstvald
сообщение Mar 4 2010, 19:46
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 580
Регистрация: 3-06-08
Пользователь №: 38 041



Всякие нестандартные собаки пишу на 12 пике.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Mar 5 2010, 10:39
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Ерунда какая-то.
Все намного проще.
Ставим максимальный вочдог.
Просыпаемся. Декремент счетчика. Если ноль - работаем, если нет, засыпаем опять.
Затраты по времени и питанию - ничтожные.


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikitoc
сообщение Mar 7 2010, 18:19
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Validating
Сообщений: 207
Регистрация: 14-01-09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367



Всем большое спасибо за дельные советы. Удалось решить проблему более-менее рациональным размещением команд сброса сторожевого таймера. Правда, пришлось немного изменить код.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 8 2010, 07:20
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 751
Регистрация: 4-08-05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360



Цитата(DpInRock @ Mar 5 2010, 13:39) *
Ерунда какая-то.

а счетчик где хранить, в еепром?
Причина редактирования: Избыточное цитирование


--------------------
Андрей Смирнов
Go to the top of the page
 
+Quote Post