Stratix4 . Как задержать сигнал на определенное время ? |
|
|
|
Nov 9 2010, 07:24
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 740
Регистрация: 24-07-06
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059

|
QUOTE (DmitryR @ Nov 8 2010, 15:16)  Повысьте скорость захвата этого сигнала вдвое, и вам станет безразлична его фаза. мой входной сигнал является сигналом синхронизации, захват не поможет QUOTE ... особенно, если учесть, что на 1 mm дорожки печатной платы получается задержка в 5 ps. Похоже, те задержки применимы только для точного выравнивания перекосов в многоразрядных векторах... насколько я понял, данные задержки в пинах используются например для точной подстройки задержек для DDR контроллера памяти.
|
|
|
|
|
Nov 12 2010, 19:40
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 166
Регистрация: 2-11-08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331

|
Не поддавайтесь на провокации. Все можно. Assignment editor Настройки Tsu и Th. Можно вводить разные значения. Неоднократно пробовал в Cyclone 1/2/3 и Stratix 2, Fitter регулирует в пределах +-10ns (не во всех случаях, конечно, если шина разведена по всем углам кристалла, то времена сложно выровнять). 100 ns ? Пробуйте. По идее, фиттер разведет сигналы до регистрам петлями. Всегда можно делать это и вручную, пропуская сигналы через цепочки lcell, и вручную задавая их расположение. Но автомат и сам справляется.
Правда, я с новыми семействами еще не мучился. В свете новой политики на TimeQuest, возможно, эти настройки надо вводить в нем.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|