Al.lewka
сообщение May 23 2011, 10:46
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Уважаемые товарищи!

Необходима информация по видам регулированию по напряжению первичной обмотки трехфазного трансформатора.
Напряжение первичной обмотки 380 В.
Мощность трансформатора 2500 ВА.
Напряжение нагрузки 2500 В.
Ток нагрузки 1 А.
Трехфазного ЛАТР нет и возможности приобрести тоже нет. Магнитных усилителей тоже нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение May 23 2011, 11:22
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



В чем сложность? Любой тиристорный регулятор (встречно-параллельные тиристоры в каждой фазе) в первичке трансформатора. Регулировка фазовая.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение May 23 2011, 12:42
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(injener @ May 23 2011, 14:22) *
В чем сложность? Любой тиристорный регулятор (встречно-параллельные тиристоры в каждой фазе) в первичке трансформатора. Регулировка фазовая.

А вы нарисуйте диаграммы токов и напряжений при включении трансформатора скажем треугольником и посмотрите что получится.
Это не одна фаза. да и там регулировка тиристорами по первичке очень "болезненно" для трансформатора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 17:47
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(MaslovVG @ May 23 2011, 15:42) *
А вы нарисуйте диаграммы токов и напряжений при включении трансформатора скажем треугольником и посмотрите что получится.
Это не одна фаза. да и там регулировка тиристорами по первичке очень "болезненно" для трансформатора.


Подскажите тогда как лучше, в каком направлении лучше всего идти?


Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 23 2011, 18:49
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) *
Подскажите тогда как лучше, в каком направлении лучше всего идти?
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.

Лучше всего регулировать во вторичной цепи. Это самый правильный путь.


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 18:54
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Serg SP @ May 23 2011, 21:49) *
Лучше всего регулировать во вторичной цепи. Это самый правильный путь.

Не хотелось бы все 2.5 кВт всаживать в какой-то переменный резистор( - это уже самый последний вариант!

Сообщение отредактировал Al.lewka - May 23 2011, 18:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 23 2011, 22:15
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 20:47) *
Подскажите тогда как лучше, в каком направлении лучше всего идти?
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.

Тогда, может, как в старых сварочных аппаратах? Магнитными шунтами, например. А в каких пределах нужна регулировка?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 24 2011, 04:58
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 22:54) *
Не хотелось бы все 2.5 кВт всаживать в какой-то переменный резистор( - это уже самый последний вариант!

Я предлагал выполнить регулировку на выходе с помощью тиристорного регулятора, а не "высаживая на переменном резисторе все 2.5кВт" (что улыбнуло).


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 10:04
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Herz @ May 24 2011, 01:15) *
Тогда, может, как в старых сварочных аппаратах? Магнитными шунтами, например. А в каких пределах нужна регулировка?

Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 24 2011, 10:19
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Слабо верится в существование в природе трёхфазной нагрузки, которой нужно от нуля до 2,5 кВ. Может речь всё же о постоянном токе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение May 24 2011, 10:23
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) *
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.

Бывают такие трехфазные автотрансформаторы с ручками.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 10:25
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Plain @ May 24 2011, 13:19) *
Слабо верится в существование в природе трёхфазной нагрузки, которой нужно от нуля до 2,5 кВ. Может речь всё же о постоянном токе?

Извините, я имел ввиду вторичную обмотку, а первичную конечно от 0 до 220 В

Цитата(Tanya @ May 24 2011, 13:23) *
Бывают такие трехфазные автотрансформаторы с ручками.

Стоимость таких автотрансформаторов не позволяет их преобрести.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 24 2011, 10:50
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 14:25) *
Извините, я имел ввиду вторичную обмотку, а первичную конечно от 0 до 220 В

Так, туман сгустился. Забудьте про трансформаторы и регуляторы, и давайте с самого начала:

1) какая сеть на входе этого чёрного ящика?

2) какая нагрузка к нему подключена? Не киловатты, и сам тип нагрузки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 11:07
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Plain @ May 24 2011, 13:50) *
Так, туман сгустился. Забудьте про трансформаторы и регуляторы, и давайте с самого начала:

1) какая сеть на входе этого чёрного ящика?

2) какая нагрузка к нему подключена? Не киловатты, и сам тип нагрузки.

сеть на входе в трансформатор трехфазна 380 В (как я понял между фазой и нулем 220 В).
После трансформатора идет мост Ларионова
нагрузка подключена на постоянном токе 2500 В 1А (тип точно не скажу, аналогия обычному сопративлению)

нагрузка активная
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 24 2011, 12:30
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 14:07) *
сеть на входе в трансформатор трехфазна 380 В (как я понял между фазой и нулем 220 В).
После трансформатора идет мост Ларионова
нагрузка подключена на постоянном токе 2500 В 1А (тип точно не скажу, аналогия обычному сопративлению)

нагрузка активная

Зачем же тогда мучить трансформатор? Почему, как подсказывали, не сделать регулировку напряжения на постоянном токе, после выпрямителя?
На вторичной стороне. Непосредственно перед нагрузкой. Импульсный, с нормальным КПД. Или мост Ларионова выполнить на тиристорах. Регулируемым.
С фазовым управлением, чтобы получить столько напряжения, сколько надо?
Вот только: Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка - не слишком ли завышенные пожелания?