Microwatt
сообщение Jul 16 2011, 03:39
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Да, последнее на что-то похоже.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Павел_Б
сообщение Jul 16 2011, 03:57
Сообщение #17


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 354
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 046



Цитата(kovigor @ Jul 15 2011, 20:41) *
И это тоже некорректно. Такие опыты попросту не нужны и даже вредны. В конце даташита есть табличка, в которой расписано, какие уровни МК считает нулевыми, а какие - единичными. Именно на нее и нужно ориентироваться ...

ДА, спасибо, посмотрел.
Логический ноль в моём случае до 0,3Vcc
А единица от 0,6Vcc
sm.gif
Посчитаемс....
Напряжение питания 3,6 вольта.
Тогда логический ноль менее 1,08 Вольта
Логическая единица - от 2,16 Вольта
Ха-ха-ха
А у меня получалось что ниже 1,5 В - лог. 0
и выше 1,7 В - лог. 1
Вот это "разбег" smile3046.gif

Сообщение отредактировал Павел_Б - Jul 16 2011, 03:58
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zhevak
сообщение Jul 16 2011, 06:02
Сообщение #18


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 723
Регистрация: 29-08-05
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065



Цитата(kovigor @ Jul 15 2011, 23:41) *
И это тоже некорректно. Такие опыты попросту не нужны и даже вредны. В конце даташита есть табличка, в которой расписано, какие уровни МК считает нулевыми, а какие - единичными. Именно на нее и нужно ориентироваться ...

Подчеркнутое утверждение немного напрягает.
Я не говорю, что даташиты читаь не надо. Надо! Обязательно надо. Но отрицать практический опыт -- это как-то не совсем правильно. Откуда еще можно получить практический опыт, как не из этого? А потом, в даташитах могут и не писать каие-нибудь экзотические параметры.

К стати сказать, я не считаю зазорным, а, наоборт, считаю даже очень полезным снять входную характеристику. Посмотреть своими приборчиками (тестер, осциллограф) напряжения, при которых происходит переключение из "1" в "0" и из "0" в "1". Посмотреть ширину петли гистерезиса, оценить как она изменяется при изменении Vcc. (Может она вообще не меняется!)

В общем, там много чего есть интересного с практической точки зрения, есть что "пощупать руками". Так что я никак не могу согласится с Вашим доводом. Извините.

Возможно, я не правилно понял, но тогда уточняйте свою мысль.


--------------------
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Андрей190
сообщение Jul 16 2011, 09:14
Сообщение #19


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 24-12-06
Из: Орел
Пользователь №: 23 838



Поставьте транзистор с резисторами встроенными, к примеру PDTC144E.
эмиттер на землю, на базу напряжение питания, коллектор на МК.
включить внутреннюю подтяжку.
выйдет дороже чем резисторы, но надежней.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Maik-vs
сообщение Jul 18 2011, 12:46
Сообщение #20


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 246
Регистрация: 4-12-06
Пользователь №: 23 101



Да нормальное решение. В аппноте Atmel "zero-cross detector" через 3мегаома подаёт на вход 310 вольт, и ничего. Какие проблемы? Некуда утечь току 0,1мА с шины питания? Это постараться надо... Максимальный ток защитного диода 1мА, и автору можно ставить хоть 20 килоом хоть 500 (только тогда поближе к ноге контроллера) sm.gif

Насчёт практического опыта vs даташит. Снять параметры можно, но надо понимать, что это параметры вот этого конкретного контроллера, при этой температуре. В даташитах атмела очень много графиков, буквально про всё. Лучше ориентироваться на них.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ILYAUL
сообщение Jul 18 2011, 13:03
Сообщение #21


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 940
Регистрация: 16-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 339



Цитата(Павел_Б @ Jul 16 2011, 07:12) *
Всмысле подтяжку Pull-up сделать?

Совершенно верно
Цитата(Павел_Б @ Jul 16 2011, 07:12) *
И что она даст?

У Вас вход при наличии любого из Ваших питаний вход1 (как Вы его называете) будет читаться как 1, а при их отсутствии 0, точнее вообще не будет работать ,а как Вы написали
Цитата(Павел_Б)
Больше мне ничего не нужно biggrin.gif


--------------------
Закон Мерфи:

Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так