реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> вопрос по портам IO MPC823
Andrey_L
сообщение Apr 1 2009, 12:45
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 125
Регистрация: 26-01-06
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622



Добрый день!

Возник вот какой вопрос: если бит порта С сконфигурирован на выход и в него записана лог. 1 а на плате эта ножка подключена к земле - что должно прочитаться с регистра данных порта в этом бите - состояние вых. защелки или состояние пина?
У меня читается состояние защелки, а по описанию вроде должно состояние пина читаться..... или я ошибаюсь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_SY_
сообщение Apr 2 2009, 17:12
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 54
Регистрация: 10-10-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 240



Цитата(Andrey_L @ Apr 1 2009, 19:45) *
Добрый день!

Возник вот какой вопрос: если бит порта С сконфигурирован на выход и в него записана лог. 1 а на плате эта ножка подключена к земле - что должно прочитаться с регистра данных порта в этом бите - состояние вых. защелки или состояние пина?
У меня читается состояние защелки, а по описанию вроде должно состояние пина читаться..... или я ошибаюсь?

Вроде да, должно читаться состояние пина. Вот например про Port A написано:

Reading the port A data (PADAT) register returns the value of the signal, regardless of whether the signal is an input or output. Comparing written data with the data on the signal can detect output conflicts.

Может кэш выключить для начала? И всякую оптимизацию в компиляторе заодно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post