Приветствую!
КБ, в котором я работаю поручили делать пром.компутер на DIN рейку, в этом проекте я ведущий электронщик, схемотехника и PCB на мне. По ТЗ требуется:
1. питание 24В с гальванической развязкой 3кВ;
2. развязанный на 3кВ RS-485;
3. развязанный Ethernet на 1.5кВ;
4. USB (host) без развязки;
5. у прибора металлический корпус и требуется заземление этого корпуса.
6. ... и куча других требований, которые вопросов не вызывают.
У меня проблема с логикой развязки.
В приложении картинка с примерной топологией заземления, то как я понял задание.
Но остается неясность:
1. При монтировании систем АСУ для питания используется преобразователь на 24В с гальванической развязкой? У него есть выход защитного заземления? Этот вывод куда подключается?
2. У моего прибора корпус изолирован от остальных цепей (прочность хочу заложить 3кВ), на него должно быть подано защитное заземление? Монтер не соединит его с минусом от 24В? Или его и шасси (смотри рисунок), соединить с минусом питания внутри корпуса?
3. По ТЗ для USB гальваника не нужна, да и сложно это сделать для USB2.0 на High-speed. Получается, что шасси разъема будет касаться металлического корпуса. Стандарт USB Не требует, что бы корпус разъема был отвязан от сигнальной земли, у почти всех флешек они соединены. В результате, при подключении некоторых USB приборов, корпус контроллера будет соединен с сигнальной землей и вся гальваника летит к чертям.
Как быть? Как оно принято в отрасли?