реклама на сайте
подробности

 
 
> Нужен подходящий физический и канальный уровень, Для витой пары: питание + полудуплекс
haker_fox
сообщение Aug 7 2018, 09:50
Сообщение #1


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



Добрый день, коллеги!
Имеем витую пару примерно такую же, как и для ETHERNET, но только в количестве одной шт. Максимальная длина - до 100 м. Необходимо по этой паре передавать напряжение питания до 48 В (ток до 1 А). Но самое главное - необходимо иметь полудуплексный поток данных до 115 кбит (если получится до 1 Мбит будет вообще классно). Гальваническая развязка очень желательна, но если не возможна, либо очень дорога, то можно и без неё. Посоветуйте решение, пожалуйста. Да, топология сети - шина. Скажем, до 64 устройств (импедансы их пока не известны, скорее всё определится подходящим phy). Протокол тоже придётся изобретать, но это уже дело второе.


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
haker_fox
сообщение Aug 7 2018, 10:47
Сообщение #2


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (Карлсон @ Aug 7 2018, 18:15) *
У вас каждый сегмент сети до 100м или это совокупная длина? Кабель какой категории?

Это один сегмент.
QUOTE (adnega @ Aug 7 2018, 18:31) *
Какое-нибудь решение на основе HART-модемов.

Это уже похоже на то, что нужно. Спасибо!


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 13:48
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01928 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016