> Ищу источник 380 VAC в 12 VDC, Нужен аналог WDR-120-12 меньшей мощности
Serg SP
сообщение May 5 2018, 09:14
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



В промышленном источнике 5 кВт сгорел в пух и прах ИСН (источник собственных нужд) с питанием от двух фаз 380 VAC, при анализе схемы выяснил, что выход у источника один, 12 Вольт, потребляемый ток не более 3 Ампер, т.е. 50 Ватт - с запасом. Отремонтировать то, что осталось на плате, не представляется возможным. Напрашивается решение - поставить внешний ИИП. Поиск кроме WDR-120-12 ничего не дал, проблема одна - источник имеет слишком большие размеры и не влезает в корпус, кроме того, у него мощность 120 Вт (это во благо, т.к. есть надежда, что 50-ваттный будет точно меньше).
Есть ли готовые решения для такого случая?


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение May 5 2018, 12:25
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 14:14) *
В промышленном источнике 5 кВт сгорел в пух и прах ИСН (источник собственных нужд) с питанием от двух фаз 380 VAC, при анализе схемы выяснил, что выход у источника один, 12 Вольт, потребляемый ток не более 3 Ампер, т.е. 50 Ватт - с запасом. Отремонтировать то, что осталось на плате, не представляется возможным. Напрашивается решение - поставить внешний ИИП. Поиск кроме WDR-120-12 ничего не дал, проблема одна - источник имеет слишком большие размеры и не влезает в корпус, кроме того, у него мощность 120 Вт (это во благо, т.к. есть надежда, что 50-ваттный будет точно меньше).
Есть ли готовые решения для такого случая?

Выберите в Компэле подходящий Вам источник. Вам же не обязательно включать его в 380? Можете подключить его между 0 и фазой, на220В. Например источник EPS-65-12 всего за 10 $ устроит?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 5 2018, 12:58
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Спасибо за предложение, коллега. Если всё было бы так просто...
Вход 3 фазы + защитное заземление. Ставить трансформатор 380/220 нет возможности.
Меня удивляет отсутствие подобных источников на рынке, одна бытовуха 220/ ...


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 5 2018, 17:18
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 15:58) *
Меня удивляет отсутствие подобных источников на рынке, одна бытовуха 220/ ...

А на рынке и должна быть бытовуха. Но я уверен, стоит поискать, и Вы только в Москве найдёте десятки предложений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 5 2018, 18:45
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 12:14) *
от двух фаз 380

Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 15:58) *
Вход 3 фазы ... удивляет отсутствие подобных источников на рынке
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 5 2018, 18:51
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Имел в виду под словом "рынок" "рынок электронных компонентов" biggrin.gif
Искать в "Чип и Дип", "Платан" и "Компэл" пробовал - есть только озвученный мной источник.
Подождём, может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и поделится опытом.


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 5 2018, 19:12
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Вряд ли кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:

Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 12:14) *
от двух фаз
Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 15:58) *
Вход 3 фазы

Просто натуральное чудо, что раздираемый такими противоречиями ИСН протянул так долго.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 5 2018, 19:57
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Plain, не нужно передёргивать фразы из разных постов.
ИСН питается от двух фаз (из трёх); в силовой модуль, на плате которого и находится этот ИСН,подаются 3 фазы и земля. Четырёхпроводная схема. Нейтраль не задействована и я не могу потребовать от клиента, чтобы он переделывал электропроводку.


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение May 6 2018, 10:09
Сообщение #9


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 12:14) *
выход у источника один, 12 Вольт, потребляемый ток не более 3 Ампер, т.е. 50 Ватт - с запасом.
Лишние ватты, придуманные Вами "с запасом", преобразуются в избыточные габариты.
ПМСМ нужно найти подходящий по мощности преобразователь DC/DC с высоковольтным входом, типа такого, и к нему присопливить выпрямитель с емкостным фильтром.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 6 2018, 15:17
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Serg SP @ May 5 2018, 22:57) *
фразы из разных постов

О чём и речь, что наводящих сообщений нам ждать ещё эдак с десяток страниц — ищете математической точки габаритов ящик, за безумные деньги и в течение бесконечного срока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 7 2018, 05:15
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(wim @ May 6 2018, 14:09) *
ПМСМ нужно найти подходящий по мощности преобразователь DC/DC с высоковольтным входом, и к нему присопливить выпрямитель с емкостным фильтром.

wim, благодарю за совет. Беру тайм-аут.


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение May 7 2018, 06:51
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Посмотрите AC-DC источники от Mornsun, у них были с диапазонами входного напряжения от 100В до пятисот с лишним.
Go to the top of the page
 