Fynjisx
сообщение Dec 18 2013, 09:08
Сообщение #1


студент
****

Группа: Свой
Сообщений: 571
Регистрация: 3-07-08
Из: Russia
Пользователь №: 38 712



Привет Всем!
На работе встала проблема замера высокого напряжения 800V постоянного тока. Гальваническая развязка просто необходима. Что обычно используют в качестве датчика в данном случае? ТОлкните в правильном направлении...


Шунты не катят... Ток большой! до 400А.

Заранее благодарю...


--------------------
С Уважением...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
demiurg_spb
сообщение Dec 18 2013, 09:19
Сообщение #2


неотягощённый злом
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 746
Регистрация: 31-01-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643



Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 13:08) *

При чём тут шунты? Вы же не ток, а напряжение хотите измерять?
Делитель напряжения решает...


--------------------
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Dec 18 2013, 10:04
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 13:08) *
Привет Всем!
На работе встала проблема замера высокого напряжения 800V постоянного тока. Гальваническая развязка просто необходима. Что обычно
Шунты не катят... Ток большой! до 400А.

Метро ? 800В, 400А ... Как раз для питания электропоезда.
Если нужна развязка, то можно на стороне 800В - источника мерить напряжение, например, с помощью МК с АЦП, затем оцифровывать результат и по тому же RS232 (с опторазвязкой) или токовой петле передавать куда потребуется. Еще вариант - простейший "модем" в виде DTMF - кодера-декодера с трансформаторной развязкой. Естественно, в обоих вариантах я предполагаю, что и модем, и МК на высоковольтной стороне питаются от 800В или от аккумулятора. Еще вариант - поискать готовый вольтметр постоянного тока, рассчитанный на измерение таких напряжений и имеющий возможность подключения к компьютеру.
Кстати, если речь о поезде метро, выясните, разрешат ли вам вообще подключаться вашим несертифицированным оборудованием к питающей сети.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2013, 12:06
Сообщение #4





Guests






Мультиметр (серт.) + web-камера + распознавание sm.gif
Сразу диссер и готов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Victor®
сообщение Dec 18 2013, 12:49
Сообщение #5


Lazy
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 070
Регистрация: 21-06-04
Из: Ukraine
Пользователь №: 76



Цитата(TSerg @ Dec 18 2013, 15:06) *
Мультиметр (серт.) + web-камера + распознавание sm.gif
Сразу диссер и готов.


DTMF - усилитель - аккустическая волна - микрофон - и т.д.

Хоть на все метро sm.gif Да и развязка хорошая sm.gif


--------------------
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Dec 18 2013, 12:52
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Может для начала с какой точностью?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Dec 18 2013, 19:14
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



А в чем проблема измерения такого напряжения? Имеется множество готовых решений. Например, у Fluke первый попавшийся (не самый дешевый конечно, но всё зависит от точности, как уже Вам указывали) - Fluke 8846A. Есть у него и интерфейс для связи с компьютером.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SSerge
сообщение Dec 18 2013, 20:42
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528



http://www.lem.com/ru/ru/component/option,...e/output_type,/


--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
umup
сообщение Dec 18 2013, 22:32
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 226
Регистрация: 2-06-06
Пользователь №: 17 720



Цитата
Шунты не катят... Ток большой! до 400А.
да ну ? http://enmakso.ru/tehn.html
по изоляции - смотрите в сторону HCNR200/LOC110/ACPL-796J/HCPL-7520/HCPL78xx
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Dec 20 2013, 06:06
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Датчик напряжения от Лем на эффекте Холла. Мы таким меряли и 1600В, и 3300, и 825
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Dec 21 2013, 06:50
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(injener @ Dec 20 2013, 10:06) *
Датчик напряжения от Лем на эффекте Холла. Мы таким меряли и 1600В, и 3300, и 825


А у него "крышу" не снесет от неодимового магнитика в кармане? Как я понял, на постоянном токе датчику придется измерять постоянное магнитное поле наведенное током в первичной цепи измерительного трансформатора. И вообще, работают они на постоянном токе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jan 25 2014, 12:26
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



800В - немного, можно и через барьер обычной оптопары протолкнуть. Хоть характеристика у неё и нелинейная, есть на ней участки, где точность плю-минус килограмм можно получить.

Сообщение отредактировал Ydaloj - Jan 25 2014, 12:26


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Jan 25 2014, 13:38
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 13:08) *
На работе встала проблема замера высокого напряжения 800V постоянного тока.
..........
Шунты не катят... Ток большой! до 400А.
Пожалуйста, определитесь, что Вам нужно. И потрудитесь изложить задачу в доступной для понимания форме.
Ваши положения ортогональны. Уважайте время, своё и других.


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 3 2014, 15:13
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 16:18) *
Шунты не катят... Ток большой! до 400А.

Заранее благодарю...

Так шунты, или делители напряжения???
Если 800V, применяете делитель 10...20 МОм, а в нижнем плече на 1...20 кОм и меряете на нем. Весь вопрос - с какой точностью Вам надо?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ffilin
сообщение Feb 13 2017, 01:02
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852



Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 12:08) *
Привет Всем!
На работе встала проблема замера высокого напряжения 800V постоянного тока. Гальваническая развязка просто необходима. Что обычно используют в качестве датчика в данном случае? ТОлкните в правильном направлении...


Шунты не катят... Ток большой! до 400А.

Заранее благодарю...


Вы случайно ток с напряжением не перепутали? купите токовые клещи до 1000 ампер FLUK и будет вам счастье.
если вы делаете готовое устройство, то датчик тока на эффекте холла.

Настораживает, то что такие "специалисты" как Fynjisx сидят в группе свой... был лучшего мнения о данном форуме, хотя здесь редко бываю, может многое поменялось ь...

Сообщение отредактировал ffilin - Feb 13 2017, 01:07


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 02:43
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016