Цитата(GSV0 @ Apr 19 2015, 00:39)
Термопара заведомо не годится - будет нагреваться сама. С пирометром тоже не всё просто, детали(которые собственно и нагревают) как правило металлические, для контроля температуры металлов "обычные" пирометры(радиационные, спектрального отношения) практически не пригодны т.к. эмиссионный коэффициент поверхности металла низкий и нестабильный, зависит от многох факторов. Для примера попробуйте измерить пирометром(китайские товарищи сделали их вполне доступными по цене
) температуру жала паяльника, ничего похожего на правду не увидите. Для индукционного/микроволнового нагрева нужны приборы похитрее, вот пример готового решения -
Зондовый измеритель высокой температурыТакая задача ставится при отжиге сварных швов.
Решается следующим образом.
Под теплоизоляцию на трубу зачеканевается термопара, она подключается к пид-регулятору типа ОВЕН.
Пид-регулятор выдает уставку для ИН такую, чтобы получить требуемый техпроцесс.
Можно сделать по пирометру, но коэффициент черноты разный и может плавать - температура недостоверна.